發布時間: 2019-5-10 10:02
正文摘要:對電氣不是很懂,略知皮毛。請教大家一個問題,如圖所示一個簡單電路控制氣閥的電磁線圈。上圖虛線框內的繼電器KA是否多余?上圖虛線框為什么要加一個繼電器控制電磁線圈呢?而不是直接用開關讓電磁線圈得電呢?& Z& ... |
![]() |
keyman 發表于 2019-5-10 12:07! V) S' y( }% m 實踐機會比較少,目前只是學習一些理論上的東西。這個圖經過詢問別人大概意思就是增加一個繼電器的作用就是為了遠程控制,方便實現自動化。5 u' c" D& T: U! I$ o: j+ Q |
可以的,就光一個線圈,直接開關控制就可以了。樓主應該自己多實踐,其實我看你比其他回答你問題的都懂。& i# n" d9 f1 D2 ^0 y4 G1 d |
兩個方案都可以,至于Ka他是繼電器,它是否還有別的觸點,用在別的地方呢? 如果使用了Ka的地方不止這一處,當然就要加繼電器了。 g% A' A$ J3 H" U5 f4 T' k 另外樓上的說的頭頭是道,什么繼電器小電流控制大電流,Plc之類的術語。 鳥毛灰,樓主就問了個按鈕,繼電器 線圈,你扯什么Plc。 你是想說Plc輸出不能直接驅動電磁閥線圈嗎? 樓主也沒問這個啊 樓主好好搞機械,瞎琢磨啥電路圖,機械都會了? 裝配搞得過車間的老法師嗎? 加工玩的過車間操機的小伙嗎 |
如果是液壓電磁閥,,,會這樣設計電路。 |
按鈕分復位按鈕和保持按鈕,你用復位按鈕,你手松開后,按鈕復位,電路就不通了,所以要用接觸器上面的一個常開點來保持線路繼續有電,網上查查起保停電路看看就知道了 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )