氣源三聯體后連著電磁閥的疑問

查看數: 7294 | 評論數: 21 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2018-4-24 19:46

正文摘要:

如手繪圖,看到公司的氣動原理圖,發現氣源三聯體后都會緊接著串聯兩個兩位三通的電磁閥,然后才是一些我熟知的氣路控制單元,不知何故,請各位道友解惑? ...

回復

年華不_CZffW 發表于 2018-5-21 14:53:27
問了公司老員工,作為開關用的,兩個都是作為開關
薩瓦滴滴滴卡 發表于 2018-5-14 10:49:31
不明所以,,,感覺樓上說的都比較牽強
猜猜我_HbsAU 發表于 2018-5-12 15:58:17
我猜,接管線的一不小心接了兩個,不想改了。讓后人很糾結
德偉_DvyvY 發表于 2018-5-12 14:03:24
學習學習~
15275220310 發表于 2018-5-10 16:04:16
renpp0167 發表于 2018-4-25 08:18
我覺得上面回答沒有說到正地方,樓主問的應該是為什么串聯兩個一模一樣的電磁閥,作開關的話就一個就夠了。 ...

可能需要兩個條件都滿足才能進氣動作吧
0377zjp 發表于 2018-4-26 08:49:04
年華不_CZffW 發表于 2018-4-25 19:57
后面不是直接接氣動執行元件,而是又接了兩位五通電磁閥,然后才是氣缸。所以我就不明白在這里為什么還要 ...

兩位三通電磁閥串聯在主路必是起開關作用,我猜可能是兩個常閉的,應該是用來提高斷氣的可靠性,也許是出于設計者的設計偏好或者此處設備的運行需要
年華不_CZffW 發表于 2018-4-25 19:57:08
阿大 發表于 2018-4-25 10:27
得看看后面接的都是什么氣動元件,比如后面不能失壓,而又需要經常清理三聯件,那么這么弄就說的通了

后面不是直接接氣動執行元件,而是又接了兩位五通電磁閥,然后才是氣缸。所以我就不明白在這里為什么還要設置兩位三通電磁閥,而且還是兩個一模一樣的
年華不_CZffW 發表于 2018-4-25 19:55:04
0377zjp 發表于 2018-4-25 11:21
是不是出于某種安全操作的考慮,比如一個設備需要同時按下兩個按鈕,設備才開始運作,這兩個按鈕分別對應這 ...

你說的氣路我見過,這樣是為了保證兩只手都在按開關,防止有一只手還在設備里,沒有拿出來造成工傷,但如果是這樣的目的,可以設置兩個手動開關或者蘑菇頭開關,沒有必要用電磁閥,所以這里可能不是這個原因
年華不_CZffW 發表于 2018-4-25 19:52:40
水水5 發表于 2018-4-25 09:01
可能,我猜測
供氣源是總氣源的一個分支,沒有手動閥門,或者各種原因不方便關閉。
那么,如果這個電磁閥 ...

兩個一模一樣的電磁閥,串聯起來的,型號一樣,工作時同時閉合,不工作同時斷開,不是一個常閉一個常開的