發布時間: 2017-9-23 09:08
正文摘要:步進電機通過同步帶帶動治具旋轉,治具正向旋轉90°,然后要反向旋轉180°。現在電氣工程師說不能一次轉180°,需要先轉90°,再轉90°,請問是這樣的嗎? ... |
受不了了 發表于 2017-9-23 10:20 PLC |
你被你們的電氣工程師忽悠了。 |
凸輪機械手 發表于 2017-9-23 16:15 同步帶都沒漲緊調節? 為什么不用一條同步帶搞定? |
凸輪機械手 發表于 2017-9-24 08:26 +90 -180 +90 -180 連續重復上面過程 是這樣嗎,這樣是回不到原點的呀 但是動作還是可以實現 1.開機時尋找一次原點,以后連續運轉(如果經常掉步會有較大誤差) 2. +90 -180 +90 -180 +90 -180 +90 -180 到這里剛好過了一圈,可以用找原點的方式走-180(掉步不會有太大誤差) |
學習中,感謝分享~~ |
機械——菜鳥 發表于 2017-9-23 18:13 好吧,那還不知道電控為啥做不到 |
星-星 發表于 2017-9-23 17:13 正轉90,反轉180,再正轉90回原點,然后翻轉180到背面,再重復之前的動作 |
凸輪機械手 發表于 2017-9-23 10:54 不存在什么正脈沖負脈沖,一般來說(反正我現在遇到的)驅動器是接受下降沿觸發。而且正反裝控制是DIR控制位來控制的,是另一根線,根本不影響脈沖線。不管用單片機還是用PLC都很好搞定。 |
凸輪機械手 發表于 2017-9-23 16:15 樓主請把完整的運動同期說一下 如果按主樓說的 正轉90,反轉180為一個周期 這樣一個周期就相差了90度 第二個周期就不是從原點開始動作了 至于說plc沒有這個功能,那是不可能的 不管是絕對定位還是相對定位 都可以直接走180 能看到電氣的程序 可以給建議怎么修改 |