發布時間: 2017-8-19 19:46
正文摘要:8 `2 t+ r$ D4 m$ }# L' s : A. @# q3 l7 o" Z照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,沒接零線,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,不跳閘。) [3 d9 M9 C$ ?8 i8 G # f6 J( u: l; x' L$ w/ ... |
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,只有三對觸點,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。 |
漏寶要接零線才能起作用把 |
這貼可以掃盲,建議管理者較長時間置頂討論 |
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作。9 _- D8 R' p! b) o3 y6 w1 L% a 相反,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。 |
關注 |
確實不接零線,那叫漏電保護器嗎,看看漏電保護器的原理 |
沒有零線,檢測不了漏電流,所以跳不了。 |
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯 * F$ O! [' u2 s0 x, [ 你沒接零線,和圖不符合,咋能動作,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護。& U7 F' P* n! _. [1 r |