發布時間: 2017-8-19 19:46
正文摘要:* W+ Q" h' G4 p0 O- [3 C2 n0 j5 X6 `% `! A5 @/ a. m 照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,沒接零線,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,不跳閘。 7 H7 K4 z/ }+ ]- i5 f0 ? - p5 k# x* ... |
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,只有三對觸點,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。 |
漏寶要接零線才能起作用把 |
這貼可以掃盲,建議管理者較長時間置頂討論 |
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作。 相反,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。 |
關注 |
確實不接零線,那叫漏電保護器嗎,看看漏電保護器的原理 |
沒有零線,檢測不了漏電流,所以跳不了。 |
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯 你沒接零線,和圖不符合,咋能動作,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護。 |