自己設計的噴淋水循環,請教一下,管徑該如何選擇,好迷茫

查看數: 4616 | 評論數: 8 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2017-4-8 20:12

正文摘要:

第一次搞流體這方面的,泵出口是DN50的。 主管路分為六個支路接噴頭,請問六個支路管徑如何定??依據什么??謝謝指點

回復

FKUEDEJXSQ2 發表于 2023-9-27 17:49:22
工況?
702736 發表于 2017-4-9 15:22:49
建議用3寸管,分支用2寸管。
小路在2012 發表于 2017-4-9 14:34:01
702736 發表于 2017-4-9 07:39
請告知管道長度

高三米。橫向4米
默笑滄海 發表于 2017-4-9 08:04:19
分支管的截面積總和大約等于主管截面積就行
702736 發表于 2017-4-9 07:39:43
請告知管道長度
去缸活塞泵 發表于 2017-4-8 22:39:12
關鍵取決于泵的流量和壓力,其次是管徑,其次是閥門的通量,這幾個匹配好就沒問題。
只有快樂 發表于 2017-4-8 20:20:24
流量,壓力,噴頭型號