發布時間: 2016-1-12 11:02
正文摘要:各位大俠好,在下想明白一件事,我用的一臺電爐子上的熔斷器(RT18-32)在使用過程中,中間的熔斷體(Φ10x38,20A)沒燒斷,而熔斷器底座(額定電流32A)燒毀了,斷路保護(25A)的跳閘了。 - g6 q+ ^, I9 o在這些東 ... |
不要太相信國貨的品質,曾經碰到過18KW的蒸飯柜,用63A的空開,用一段時間就燒了。后來只能裝100A的。 |
接觸不良引起!!!!! |
國產的吧,? |
熔斷器的檢測應該有成熟辦法吧? LZ去了解一下啊。 |
線的連接可能存在松動,燒掉的那項電流就大了, |
接觸不良? |
對于這類無法自己認定是不是原廠的東西大伙有什么好的辦法鑒定出來采購回來的東西是原廠的呢??或者有什么辦法可以直接鑒定出是否真正是合格的東西?? |
你得先確定你的熔斷器是真貨,符合標準,參數實打實的;如果是假貨,參數虛標,那什么事情都有可能發生 |
本帖最后由 kingreader 于 2016-1-12 13:01 編輯 熔斷器沒燒,熔斷器座燒壞,看你進線上燃燒痕跡,判斷熔斷器殼買的太垃圾;正常情況下,只要熔斷器不燒壞,殼是不可能燒掉的,就算接線松動,熔斷器也應該燒斷,加上你說殼升溫過快,那就說明問題了。 |