冷卻塔的風機支架與電機焊接處老斷,大神求解釋

查看數: 2337 | 評論數: 5 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2015-7-25 22:26

正文摘要:

求大神解答,支架和電機的連接形式附圖表示。支架上靠近電機端的焊接處老是斷,電機功率大概有1500瓦,支架管用的材料是不銹鋼。我想問下它為什么斷,有什么改進的辦法。有人說換成角鋼比較好,為什么?那具體用什么 ...

回復

tiantiand 發表于 2015-7-26 20:53:34
冷卻塔
依然某些人 發表于 2015-7-26 20:41:52
獨自莫憑欄 發表于 2015-7-26 08:59
你這個也就是結構剛度不夠,電機振動引起變形,導致鋼管疲勞斷裂。想辦法增加其剛度即可。

怎么加強剛度呢?
mymachine 發表于 2015-7-26 09:50:05
1、風扇葉片校動平衡;
2、支撐架改為井架式。

huiyu788 發表于 2015-7-26 09:08:49
3根固定管中間加固幾道圓環
獨自莫憑欄 發表于 2015-7-26 08:59:46
你這個也就是結構剛度不夠,電機振動引起變形,導致鋼管疲勞斷裂。想辦法增加其剛度即可。