離心風機電機電流只有一半?

查看數: 12369 | 評論數: 28 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2014-12-26 11:19

正文摘要:

一條除塵管道,管道直徑約Φ600。現在問題是,進風口風速很小,微風徐徐。在風門全開時,用鉗芯表測量電機電流為17A(額定36A如圖);將風門關閉50%時,也是17A,關閉90%時,還是17A,并且,感覺風速仍然很小!(進 ...

回復

杜訊dd 發表于 2017-11-15 16:23:42
我們來估算以下系統正常阻力吧,正常情況下除塵器前端管道阻力在800-2000之間(不考慮特別簡單的系統),除塵器初始阻力約為200pa-600pa。不過看你電機銘牌應該運行過一段時間了,這個按600pa算好了,設備長時間運行阻力最高1800pa,再算上風機后端和動壓,你這1880pa的全壓差的太遠了。
蘇州澤樸機電 發表于 2017-11-15 13:25:40
這個91%的效率把握嚇得不輕啦,用參數一套哪哪對不上,牛頓老先生不服呀
水水5 發表于 2015-10-9 23:07:31
最近再學習風機和收塵器
不知道有沒有收塵器阻力數據,看風機的全壓才1千多,應該是全壓(壓頭)選小了。
應該根據收塵器的阻力和管道阻力確定系統靜壓,然后再根據管道風速或者過濾面積確定風量。然后根據風速就有了動壓,然后就有了全壓。
我是這樣想的。
我粗略的估計運行時管道的靜壓(系統阻力)應該是全壓的80%左右。

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
逍遙處士 + 1

查看全部評分

250571633 發表于 2015-1-1 18:00:32
風機風壓決定風速,與風機進風口大小無關,
龍游大海 發表于 2015-1-1 08:06:59
應該是你的濾芯選擇有問題

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
逍遙處士 + 1

查看全部評分

怪怪愛玩 發表于 2014-12-31 19:28:19
小菜來說一下:不知道是設計試用就這樣還是用了好久后才這樣,如是用了一段時間才這樣,是不是離心風葉灰塵太多,風葉灰塵太多成飛輪了。

點評

一開始就這樣。  發表于 2014-12-31 20:07
木子12 發表于 2014-12-31 14:24:55
期待真相
小鼠大膽 發表于 2014-12-30 15:38:46
本人最近也在設計一套小型風洞,估計日后也會遇到很多類似的問題。
首先從你圖看有兩個原因:
1. 空氣離心泵(功率及空氣容量)偏小行,成的真空負壓不夠(初級端有過濾空氣受阻)
2. 過濾箱體偏小,如果想過濾器不影響你的空氣流速,必須面積增大三倍到五倍。

點評

好久不用,用不了了。新版那里能弄?  發表于 2015-1-1 21:30
頭像NB!  發表于 2014-12-30 16:07

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
逍遙處士 + 1

查看全部評分

鋒行海安 發表于 2014-12-30 10:18:56
風機選小了,風壓不足以克服濾芯阻力