最近接了個流水線的控制,為什么會燒指示燈?

查看數: 12985 | 評論數: 40 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2014-9-2 14:17

正文摘要:

首先說明下情況,我是做機械設計的。最近電氣工程師走人了。生產急,外面的人一時半會也沒時間,我就只好頂上了。 ( y: s9 a+ G; \( @. ?7 l/ L電箱上有連個指示燈,一個帶自鎖按鈕,一個檔位開關,控制的要求就是用 ...

回復

jpp181 發表于 2014-11-18 09:04:54
路過看看
% |8 F1 s5 E, i" z( I2 k7 m
lngk 發表于 2014-11-18 08:47:49
是不是變頻器的運用和流水線的功率不搭!
sweiqing 發表于 2014-11-18 07:31:23
指示燈的電壓選擇錯誤。。。
sweiqing 發表于 2014-11-18 07:29:57
指示燈的電壓錯了。。。。檢查指示燈電壓!
阿理 發表于 2014-11-14 22:54:58
樓上的諸位說的很全面了,建議從以下幾方面找問題:指示燈電壓與實際電壓是否相符,電工接線是否有問題,還有電路圖三檔位開關符號沒畫好。
北京機床維修 發表于 2014-11-12 19:42:24
ilyric 發表于 2014-9-9 22:57 8 ?, i9 |3 L: o  A
是直徑22毫米的LED指示燈。變頻器的輸出繼電器是一個常開一個常閉的,這個我確認過接線了。我試下串聯個電 ...
7 ^* `: }- k6 o
不知道你的問題解決了沒有,不過,如果沒有解決的話,你可以換個24伏的,接一個雙穩態二極管。這個很管用的。話說回來,你是220伏的,不好弄,要是24的就好弄了,但24伏的還要加電源。
wei2159799 發表于 2014-9-17 18:29:56
同上
shenwuqang 發表于 2014-9-15 14:33:03
電線接錯了吧,
ilyric 發表于 2014-9-9 22:57:53
北京機床維修 發表于 2014-9-7 20:44
% a5 s- v# p& `7 @0 ~現在看來,你的接線是沒錯的,運行指示燈不亮可能是指示燈已經燒了,因為你已經聽到了繼電器的聲音。(注意 ...

+ c! M5 P+ @+ L- i; L- ~( O是直徑22毫米的LED指示燈。變頻器的輸出繼電器是一個常開一個常閉的,這個我確認過接線了。我試下串聯個電阻。多謝老大解答。