本帖最后由 把握當下的時光 于 2013-7-29 21:56 編輯 & `2 ]9 A2 w5 o: o1 R7 r# [ ; r4 }! y# D( s. W+ x4 E1 G 1 F/ h! M7 h# r+ x+ r如圖,文中的電器的額定電壓應于所在回路的標稱電壓相適應,如何理解( b/ ...

回復

盼安 發表于 2013-7-30 08:13:18
不知道415V電壓是怎么回事的。額定電壓230/400VAC,是用來針對工業三相電220/380V的。而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,那么你買的斷路器也應該是高于415V的呀,大概也要435V。不過用的倒是可以用,只是額定電流要下降10%。

點評

因為功率不變,你額定電壓提高,額定電流自然得下降。  發表于 2013-7-30 11:24
謝謝大俠了,這個是給國外做的電柜,當地的電壓等級是240/415VAC 50HZ的,額定電流下降有什么規律么,還是就按照下降10%來  發表于 2013-7-30 08:22
東北制造 發表于 2013-7-30 06:57:41
可以用的……………………

點評

其最大工作電壓是440VAC,應該是能用,但是額定電壓是230VAC啊,這樣使用會不會對額定電流有影響,如果這個是LED的等呢?會燒掉了吧  發表于 2013-7-30 08:10