發布時間: 2013-4-27 21:15
正文摘要:最近做了一個項目,是通過使用三菱變頻器的位置功能,來達到定位的目的 ,(PLC-變頻器-電機-編碼器)因廠方要求,后來換成了圓形的軍規航空插頭, 做好后一段時間沒出問題,可是最近反應說變頻器常報 ... |
感謝各位的分享! |
我們設備也遇到過這樣的問題、把電線里的屏蔽層接根線出來接地就解決了。我們上周剛解決的、和編碼器沒關系的 |
焊接針腳短路? |
屏蔽必須可靠接地。 有些編碼器是內部接地,那你就不用在接地了 |
編碼器和變頻器同時使用,一定要注意編碼器線的位置,遠離變頻器,屏蔽是一定的,變頻器對編碼器的干擾很厲害 |
我這做設備經常使用航空插頭連接編碼器的。在使用是要注意編碼器線和航空插頭做好屏蔽,不然會受外部干擾,航空插頭一定要買大品牌質量好的,劣質的航空插頭經常出現接觸不良的現象。 |
我們公司做過一臺倒角機設備,就使用過旋轉編碼器和圖片上這種接頭,用了變頻器和PLC編程控制器,好像也沒出什么問題啊 |