發布時間: 2012-11-24 11:39
正文摘要:! S ^+ I3 l. n; U) Y, b 這是超聲波測距傳感器的輸出方式,有四種。 " B7 g2 w& {' }: l- hPNP和NPN是開關量?常閉常開還是?……! x8 {- R0 G. \ 有什么區別???下面兩個一個給出電壓信號, ( Y) i ... |
{:soso_e104:} |
通俗些PNP型的應該是電流輸出型,一般歐美的控制上用到較多' a+ ]" e4 v; l% Q NPN應該是電流輸入型,日本的控制上用的較多 |
PNP和NPN是開關量輸出,0-10V和20mA是模擬量輸出,具體該用哪種輸出取決于你的應用方式,如果需要脈沖類信號就選擇開關量輸出,如果需要檢測模擬量那就選擇模擬量輸出。開關量輸出方式是PNP型或NPN型還要取決于你的接口電路適合哪一種,同理模擬量輸出類型是選電壓型還是電流型同樣取決于你的接口電路適合哪一種類型。 |
NPN 和PNP是兩種模式選擇,0-10V,4-20MA是變頻器的多功能端子,用來調頻率的,也是兩種選擇關系 |