最近要改一臺變頻 把數字輸入控制 改為 手柄輸入 -10~10v 的  看了說明書 還是沒怎么弄明白怎么接線 求高手 舉例講解      -10v 怎么接? " o$ l7 V0 U0 } ...

回復

零度開始 發表于 2011-7-19 08:02:51
回復 swal2010 的帖子
, V( y2 v8 i6 E! x
/ ]6 H: e, @( ^% C7 W7 H0 o' s
這個也不是-10——+10V,是接的0-10V或者-10V——0V,其實就是把信號線反一下就行了。6 r- u1 j+ [' J) A( N

8 n# M) V( }: q9 o% p# h8 C
零度開始 發表于 2011-7-19 08:01:57
這個也不是-10——+10V,是接的0-10V或者-10V——0V,其實就是把信號線反一下就行了。
; g3 ^; q" m6 N# f. i
) c  D  _. V) V3 ~! M
紫劍狂風 發表于 2011-7-18 23:32:34
地為0 相對地有壓差就能分出正負極了!

-電源.JPG (159.89 KB, 下載次數: 34)

-電源.JPG
零度開始 發表于 2011-7-18 06:38:59
就是,一般都是0-10V控制速度的。你哪里來的-10V?
3 s% c4 I9 ?5 S% b5 u* m還有在設置上面要修改一下,比如控制通道選擇等。
我在飛 發表于 2011-7-17 16:23:05
本帖最后由 我在飛 于 2011-7-17 16:27 編輯 + ?! E$ T# m2 A5 ?* H$ J3 [( n
% I* t( J7 w* u% `; a  K( s) t
大多數變頻器使用電位器模擬量控制頻率時是采用0-10V輸入的。不是-10V~+10V控制的。4 J; G8 X. S' Z: I
伺服控制速度模式時使用-10V~+10V控制,其+-電位是控制正反轉,0~10V控制速度。