菜鳥有幾個疑問,可能比較弱智,還是希望有大佬解答一下: 計算1有很多位置看不懂,假設減速比是1:R,那么伺服電機軸上的負載慣量為什么是J/R^²,我本來以為是J/R的,有點迷茫…… 根據那個慣量<3*jm的原則,怎么就選擇了750w的電機?還是說這里也是猜的,在后面算出輸出轉速后再重新選電機?但是跟161r/min比較,為什么最后算出來的24rpm 可以通過驗證? |
Shrimp_1990 發表于 2023-12-5 14:26 我也不懂,上一套是帶剎車的,而且設計的人跑了,新項目規格變了,要重新選型,老板要求要按上一套來 |
難再晨 發表于 2023-12-5 19:09 哦哦,謝謝,學到了 |
|天涯明月LSC發表于 12-05 09:05<i class="pstatus"> 本帖最后由 天涯明月LSC 于 2023-12-5 09:14 編輯 </i><br><br>電機是帶剎車的,停住應該是沒有問題。而且客戶指定了伺服電機要用ABB的,我第一次選,對ABB不熟悉,找到都是3000rpm的,想要1500或者1000的功率要加大,好像也不太合適<br> |
伺服電機不需要外置帶剎車啊,浪費錢 |
學習一下! |
知道怎么算就好了,還是用選型軟件吧,不小心算錯了就麻煩大了。 |
本帖最后由 天涯明月LSC 于 2023-12-5 09:14 編輯 難再晨 發表于 2023-12-4 22:55 電機是帶剎車的,停住應該是沒有問題。而且客戶指定了伺服電機要用ABB的,我第一次選,對ABB不熟悉,找到都是3000rpm的,想要1500或者1000的功率要加大,好像也不太合適 |
如圖 實際再加點不差這點東西 |
微信截圖_20231205084640.png (4.06 KB, 下載次數: 213)