畫個煙囪,排煙量按圖這樣夠嗎

查看數: 1766 | 評論數: 8 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2023-7-8 15:11

正文摘要:

花了一個小時做完圖,打印出來,一個同事大致看了下,問,排煙量夠嗎?我又被上了一課,那么請問如圖這樣設計的出煙口,夠嗎,計算煩不煩?我數學賊溜,哈哈,大師簡單來個公式學學。。。 ...

回復

qq517078112 發表于 2023-7-9 11:24:28
參考 供暖通風管道 里邊有關排煙的計算
東北制造 發表于 2023-7-8 19:19:13

(&#3591; &#8226;&#768;_&#8226;&#769;)&#3591;
加裝風扇,
強力排風!

東北小王子lk 發表于 2023-7-8 16:39:59
3m高,會被風吹倒嗎
數學賊溜,證明一下泰勒定理

點評

哈哈  發表于 2023-7-10 07:51
這個可以加風扇往外吹嗎  發表于 2023-7-8 16:41
閑著難受 發表于 2023-7-8 15:51:25
Katuo 發表于 2023-7-8 15:23
無非是流速乘以橫截面積,這么難嗎

計算風速不是流量/截面積 嗎?
熱青茶 發表于 2023-7-8 15:35:21
排氣壓力,溫度,提升高度,怕你排不出倒回來
Katuo 發表于 2023-7-8 15:23:11
無非是流速乘以橫截面積,這么難嗎
東海fyh126 發表于 2023-7-8 15:22:43
總體原則是排大于1.5倍的進。
舟山黃小菜 發表于 2023-7-8 15:14:23
毛估估220高的口子 對這種直徑325的煙囪,肯定夠吧,計算依據 怎么證明啊