正文摘要:本帖最后由 iamsantt 于 2023-3-16 17:02 編輯 這個是自動化線的數據監控圖片,大家幫我看看這個電流值代表什么,是不是有問題,現在伺服電機連接的X軸減速機軸已經斷過好幾次,視頻大發不上來,500多的值能持續1 ... |
你減速器軸斷的時候電流異常么? |
我目前把減速機加大一號,運行3個月了還沒斷,如果1年后還沒斷就是減速機選小了 |
估計是減速機的輸出扭矩不夠,減速機選小了,再重新仔細計算下,可能漏了系數或者工況沒有考慮周全 |
位的地方vv 發表于 2023-3-16 17:04 減速機直連齒輪 |
位的地方vv 發表于 2023-3-16 17:04 同意2 |