發布時間: 2021-10-2 12:58
正文摘要:用沒有這方面的資料,計算依據等? 就是現在有一個管線,有圖紙,知道總長和哪里有拐彎,也知道高差。已知目標點的需求流量,現在想計算管徑 |
學習了,收藏 |
樓上正解,這個還是比較專業的哈 |
|quanzhixian發表于 10-02 15:14<br>國慶節快樂。<br>剛剛網上找到一個表格,應該可以解決我的問題。我這個只是走水的。<br>。。。<br>。。。<br>。。。<br>我想我的問題解決了。<br>是這樣的,水泵排水。廠家問我需要多大的水泵,多大的口徑的管路。排水量80t/h。高差5米<br>我是這樣算的:<br>選擇管徑DN125,80t/h對應1.9m/s(另外一個流量表)<br>每秒流量=(0.133/2)*(0.133/2)*3.14*1.9*1000=26.38l/s<br>根據表格25l/s對應125管徑為4.1(也就是說每100米長度揚程損失4.1米)<br><strong>長度250米,對于4.1*2.5=10.25米</strong><br>目前水平共有5個彎頭<br>根據表格彎頭對應12*125=1500mm=1.5米 (損失量1個彎頭=1.5米直接長度=4.1/100*1.5=0.0615)<br><strong>5個彎頭0.0615*5=0.3075</strong><br>閥門1個<br>根據表格閥門對應100*125=12500mm=12.5米(損失量1個閥門=12.5直觀長度=4.1/100*12.5=0.5125)<br><strong>1個彎頭=0.5125米</strong><br><strong>最終揚程損失量=10.25+0.3075+0.5125=11.07米</strong><br><strong>水泵至少需要11.07+5=16.07米揚程</strong><br>功率可以讓賣泵的去選擇。<br><strong><font color="#ff0000">不知道我上面的計算思路對不對,而且一個疑問,就是水泵至少要16.07米,是不是說如果能選擇16.07米(理想化),水會從管道中自由流出無壓力,我還需要加上多大的揚程,這個有沒有標準。極端的說,水泵出口不接管,揚程0,那么水泵至少要選擇多少揚程???</font></strong><br> |
以上諸位都不談流體力學,這是基礎理論,不學這個確定樓主能看懂你們說的那些什么原理嗎 |
泵揚程=管路出口壓力能+位能(高度差)+阻力損失(局部損失+沿程損失)+安全富余量 |
曉昀 發表于 2021-10-2 15:20 我好像以前有這個pdf版,但是一直沒看過。 |
有一個《給排水設計手冊》,好像叫這個名字,里面有很多你想要的數據,可以直接查表。 |
你看看《化工原理》或者《化工工藝設計手冊》,里面有關于物料衡算和能量守恒的計算。 你描述的問題不夠確切。請把問題描述清楚。 什么流體?你想計算流量損失,流體在系統里有物質的分離或者化學反應嗎? 流體管道的管徑計算,需要知道此刻狀態下,流體的流量,流速,然后用公式計算。流體流速手冊上有推薦流速,管徑計算公式《化工原理》書中有公式,或者手冊里和網上能查到。 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-7-29 19:06 , Processed in 0.076039 second(s), 22 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed