角焊縫的計算

查看數: 7067 | 評論數: 7 | 收藏 3
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2021-9-27 14:26

正文摘要:

上下板厚20mm,三個立板都是厚20mm,寬L=200,角焊縫高度a是不是取20mm。負載200kg,不知道強度夠不夠?按照手冊計算(另一個圖),0.1Mpa,遠遠小于允許的118MPA,這樣計算對嗎.這種焊接怎么估算強度啊 ...

回復

jkwjbvjwb 發表于 2021-10-16 15:55:40
學習了
克己復禮 發表于 2021-10-16 15:31:50
學習了,收藏
怕瓦落地2011 發表于 2021-10-4 17:53:25
重要焊縫需校核并強制要求焊縫高度
遠祥 發表于 2021-9-30 02:56:42
有時焊道強度夠了,零件的剛度則不夠了,所以該加筋的地方還是要增加強筋的!
小kk987 發表于 2021-9-28 07:58:52
焊接焊縫一般都是經驗除非是特別重要的焊縫需要去驗算,一般雙面角焊縫取兩板板厚小的60%到80%,單面焊16MM以下板厚取板厚高度,16MM以上一般需要開剖口焊接
曉昀 發表于 2021-9-27 23:46:00
這個是壓應力,直接代入公式計算,許用應力取角焊縫的許用應力。
鹿子衿 發表于 2021-9-27 16:31:22
設計手冊再往上一點,有a的圖示。如果垂直負載200kg,那太小意思了,根本不用計算。