立柱的加強件多厚合適,地板20mm,立柱200*200*10,加強筋多厚合適,

回復

大胡子小懶貓 發表于 2021-9-30 11:54:05
焊接難焊接的
bczh 發表于 2021-9-30 11:53:40
加強筋和管子壁厚差不多就行了,厚太多也沒用,太厚首先壞的就是管子
遠祥 發表于 2021-9-30 03:37:57
厚一些好,厚度16mm比較合適了!
專注專心專業 發表于 2021-9-29 09:48:38
fuyu389 發表于 2021-9-27 14:21
我加強筋10mm與應為方管就是10mm的,四個加強筋,我覺得加強筋比管厚沒意義,不知道對不對

主要還是看加強筋加強的主體,主體承受與承載方向一致的單一力,沒有加強筋也可以;主體有彎矩,加強筋長度、厚度有關系;一般加強筋感覺都是做補強焊接用。。。
wlj0202 發表于 2021-9-29 09:16:22
本帖最后由 wlj0202 于 2021-9-29 09:17 編輯

經驗厚度是10左右,
建議加強筋最角落處倒角30×30左右,不然很難焊接的
妖洞兩拐 發表于 2021-9-28 08:41:59
要計算的,筋板盡量靠近壁板,
而且你這個筋板放在中間,是空的,效果不好
詹姆斯007 發表于 2021-9-27 21:29:41
這個筋板是加強底板的,不是加強方管的。
底板尺寸越大,筋板就要厚一些,反之筋板可以薄一點。
未來第一站 發表于 2021-9-27 21:24:15
GB50017-2003<鋼結構設計規范>中有詳細的計算方法及構造要求。
默笑滄海 發表于 2021-9-27 18:40:27
加強筋不要超過主材壁厚,超了也沒用還浪費材料