請教光電問題

查看數: 7802 | 評論數: 11 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2020-5-21 15:49

正文摘要:

出現這個問題是怎么回事。。。。。型材放到上面這個光電燈顯示感應,把型材往旁邊一推,光電就沒有反應了,但是型材還在光電上面

回復

yeuren 發表于 2020-10-11 17:09:13
傳感器離型材的距離,你調節一下光電的靈敏度,或者換一個光纖傳感器。
遠祥 發表于 2020-5-23 12:33:16
型材表面太光滑,反射了光電輸出的光束,這種情況下用接近開關更合理。
仗劍走天涯 發表于 2020-5-22 11:44:17
樓上說的換超聲波可能是最穩妥的解決方案。
KSVOLVO 發表于 2020-5-22 08:32:57
這種場合還是換個超聲波傳感器更佳
蘇州裝配工 發表于 2020-5-21 22:54:46
鏡面反射漫反射吧
cool44 發表于 2020-5-21 21:03:39
光電傾斜一點點裝就行。
曉昀 發表于 2020-5-21 20:44:22
接收到的光信號很弱吧?
llh2253 發表于 2020-5-21 17:40:46
這個光電是發射與接收于一體么?! _  v4 Q. L. l; W" R0 X; J1 i. Q
5 z0 Q% {4 p" r1 d! i
型材下面的形狀看不到?# A3 R4 [4 p8 F  A6 _: V
1、型材有不同的反射面,當反射面正對著接收頭時,就能感應到;當反射面偏移時,接收頭無法接收信號,即感應不到;7 z# j+ J; m7 X% e5 ?7 `( e
2、發射信號弱或接收感應靈敏度降低,也可能出現這樣的狀況;光電表面有污物,也會有這種現象。
展翅飛翔2018 發表于 2020-5-21 16:29:57
展翅飛翔2018 發表于 2020-5-21 16:22
0 k5 S: W4 L: M3 {" q- d- O...........................不是這個問題,其他設備就好使
9 w$ L4 N( F+ h0 v
光電在型材的底下,跟反光沒關系,放上去能感應到,推一邊就感應不到。。。。。。。4 Q9 k8 e- T2 L* ]; t