發布時間: 2020-3-27 20:18
正文摘要:要在一條舊線上安裝編碼器,客戶要求安裝在電機尾部,我準備安裝圖片安裝方式制作,但是公司不同意,說安裝在電機殼上面不穩定,想請教下大家有什么好的安裝方式。 ... |
學習了 |
學習了 |
上海精敏光電 發表于 2020-3-28 13:21 贊同 |
你的機械結構限制了。編碼器有很多種安裝類型比如空心軸,無軸承,實心軸,側面安裝等等。 |
看看我頭像里的圓環編碼器是否可以安裝的機械結構前端 |
最好是做一個支架,這種花點小錢,保設備穩定,何樂而不為! |
直接在白色的底座上做個剛性好點的支架,說先要抱枕編碼器不能有振動的 |
根據您的圖片看,編碼器應該是盲孔軸套半空型的,需要把轉軸插到編碼器半空軸套上,然后通過軸套上螺絲擰緊固定。這種屬于硬連接,并且還是裝在電機后面,電機運行時, 震動肯定少不了的,可能會對編碼器讀數會有影響,另外這種是和電機硬連接,時間久了也會影響編碼器使用壽命。建議您可以采用實體軸的編碼器,通過彈性聯軸器軟連接。至于編碼器主體的固定,有條件的話,可以再做個固定支架 |
感覺還是裝在一個相對位置較為固定,且不需要頻繁移動的地方 |