正文摘要:案例說明:有兩臺電動機:按下啟動按鈕,第一個電動機運行10分鐘后停止,切換到第二臺運轉,20分鐘后,第二臺電動機自動停止。 6 Q5 @$ a4 u5 w2 I: D- r* L我不懂的地方是,在第0行接T0的常閉觸點,那等按下X0,T0 ... |
草9852002 發表于 2020-2-12 21:09 同學呀,: D2 c! Q( g& X, b9 O1 c |
周震 發表于 2020-2-12 12:127 ~- e: O. m% q/ c T. x' ` q我也剛學plc!你的第二個問題是關于掃描周期的問題,當t0定時到600秒時,在這個掃描周期內plc內部會記錄t0的值并計算結果,到下個掃描周期時t0才會動作,掃描周期是從上到下,從左到右的掃描 并執行,也就是說在y0停止,同時y1運轉!你可以再加個定時t2.這們y1就會在你設定y0停止后多少秒后再運轉 |
復雜指令可以查手冊,但是簡單基礎指令一定要熟記,比如計時,計數,運算,斜坡等 |
去技成培訓找李金城的FX2N基本指令講解學習下吧!. |) `. {* S7 C 某寶上也有 |
周震 發表于 2020-2-12 12:12/ D: M' p, {/ c- V. _: d# N: x 好的好的!感謝大佬的幫助!% l; t/ M* P- z( g, A5 b |
我不懂的地方是,在第0行接T0的常閉觸點,那等按下X0,T0接通開始計時后,這個常閉觸點不會斷開嗎? 還有,在第8行接T0的常開觸點,一樣的問題,T0接通后,常開觸點閉合,那Y002不就接通了?這樣就不是Y001斷電后Y002再運轉了吧? 請大佬指教!3 g r3 r; Z# {2 S/ j9 y x0按下后,只是開始計時,是內部計時器工作,而非T0動作,待10分鐘后T0才動作,即常閉變常開 ,常開變常閉 |
未來第一站 發表于 2020-2-11 19:23' Q/ B' Q7 x0 M7 I D, G" `9 b8 | 明白了!感謝大佬!8 N. l. U3 U5 B- ]8 g# G 在看網盤上的視頻呢,介紹的不是很詳細。% @( V4 |0 p5 k# X |
外圓車刀 發表于 2020-2-11 19:13 哦哦!感謝大佬! |
貌似沒有問題 |