久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 隔離變壓器的作用 討論 [打印本頁]

作者: 我在飛    時間: 2008-12-4 09:33
標題: 隔離變壓器的作用 討論
08-12-3 22:369 a( |$ W2 L  M* d9 c
我在飛版主,你好,今天下面的技術員問到我一個問題,就是關于隔離變壓器的事情,# o$ w7 ^/ M- G. D  t+ R
原則上來說,隔離變壓器的二次側是沒有對地電壓的,即使有人觸摸到了二次側的電源線,也不會有觸電的危險。
3 Q+ ]4 `3 Q7 D$ Z- V但是,如果設備的外殼接有接地線,和變壓器一次側的地線相連接,當設備漏電時,怎么分析這個問題呢?
& I8 B4 ~+ d8 @9 r我想了很久,不敢肯定答案,所以請前輩幫忙指導,謝謝!
今天打開電腦看到一位社友的短消息,下面簡單介紹一下隔離變壓器的工作原理和作用.
) f! n  |; U' b9 L$ L隔離變壓器是變壓器的一種,其的工作原理(見下圖):當一次側繞組上加上電壓Ú1時,流過電流Í1,在鐵芯中就產生交變磁通Ø1,這些磁通稱為主磁通,在它作用下,兩側繞組分別感應電勢É1,É2,感應電勢公式為:E=4.44fNØm
& U0 V7 b! L% X式中:E--感應電勢有效值 f--頻率 N--匝數 Øm--主磁通最大值 & S6 F$ a) ^! o
隔離變壓器一般是指1:1的變壓器。由于次級不和地相連。次級任一根線與地之間沒有電位差。; c) ]0 b& w3 p
對于上面社友的問題,如果你的設備漏電,需看哪一側漏電,如是二次側因其任意一根電源線與地不能產生電流回路,即不形成電勢,是沒有危險的.但一次側漏電時是有危險的.
, D/ t" q% d0 {0 a: n2 V* G6 ^隔離變壓器還有其他作用.如其能有效的抑制從電網引入的諧波和雷擊電脈沖等對系統的干擾,也能有效抑制本系統產生的諧波進入電網網絡.起到凈化電網的作用.還可以防止地電位擾動對數字電路產生工作失常,數據丟失等問題.采用隔離變壓器可以產生新的中性線,避免電網中性線不良對設備的影響.三相隔離變壓器均采用三相雙繞組結構,不但具有前面介紹的優點,還因其繞組間產生的電容使其具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網無工功率.2 `/ n9 G1 @/ J' r# B1 n" F

2 N  u" x9 A- G2 q$ f[ 本帖最后由 我在飛 于 2008-12-5 22:24 編輯 ]
作者: 湘里狼    時間: 2008-12-4 19:42
標題: 回復 1# 我在飛 的帖子
謝謝版主的教導,
+ q) \3 I5 {0 q如果是三相380V隔離變壓器,變壓比為1:1的話,二次側可以產生新的中性線,那么新中性線和二次側的相線之間是否也是220V相電壓?也可以帶動單相220V的用電設備嗎?
% P1 v! i$ N+ S7 S  B4 ^還有就是,既然隔離變壓器二次側的電源對地沒有電壓,那么設備的保護接地是不是可以不用接了呢?如果要接的話,可以和一次側共同一根地線嗎?) n7 g& h9 y  `
謝謝版主
作者: 聶俊    時間: 2008-12-5 10:37
用得不少,懂得不多,來學習的
作者: 我在飛    時間: 2008-12-5 12:54
湘里狼社友你好& R2 j9 `. a+ a

$ M; ~" ~' _+ J新中性線和二次側的相線之間是220V電壓.也可以帶動單相220V的用電設備.設備的保護接地還是要接的,一般都接在一次側.保護接地不止起安全接地的作用,還有例如屏蔽等其他作用.
作者: 湘里狼    時間: 2008-12-5 19:24
標題: 回復 4# 我在飛 的帖子
謝謝版主,看完您的指導終于明白了其原理,再次謝謝版主
作者: 我在飛    時間: 2008-12-5 22:20
標題: 回復 5# 湘里狼 的帖子
大家有緣在社區相聚,不必客氣。
作者: huangjunxue    時間: 2008-12-17 13:44
版主分析得很仔細,小弟先學習了!謝謝!
作者: 摸著石頭過橋    時間: 2009-2-26 17:37
標題: 隔離變壓器后接設備的接地端子還要接地嗎
隔離變壓器的次級對地是沒有電壓的,那后接設備的接地端子還要接嗎,接的話只能跟初級的地接在一起,這樣的話隔離變壓器是不是就不起作用了啊,因為我們這壞了好多設備正在查原因
作者: 迪斯    時間: 2009-2-28 13:14
對么?隔離變壓器次級要接地吧
作者: spinachzwx    時間: 2021-12-3 11:38
感謝各位的分享!