作者: 絕對01度    時間: 2019-8-20 09:36
標題: 負載是決定功率還是相電流
各位大佬:/ Z* x: @' k  [6 m3 Q; E0 L
小弟初涉電氣知識,希望大家給予解惑。
+ j8 j" i+ o. W) J; s/ n三相電機的三角形連接比星型來接功率更大這是眾所周知的,但是針對這個問題,我有一點小小的疑惑。
3 p) P* d7 U, ~4 s疑惑1:當負載一定時,一個三角形電機,一個星型電機,他們是功率一樣還是相電流一樣?
! `$ ]7 O; ]) Q% D+ j3 p疑惑2:根據中學的電磁感應知識,決定力的是電流,那決定力矩的也是電流,電機能提供多少力矩應該就是相電流決定的,對嗎?1 {! r# s; [+ F
疑惑3:如果力矩是由相電流決定的那負載就決定的相電流,就是說同樣的負載下,三角形連接的耗功更大,就更耗電,反而不節能是嗎?0 ~. k  [& A1 C* E3 T1 U
所以,負載一定,是否兩種接法的功率一樣呢?. `) {  f9 b: y

作者: DianGongN    時間: 2019-8-20 10:16
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-20 10:18 編輯
" t1 L+ N$ S5 H' S2 K
+ a2 b# {# K9 E1 g4 _負載一定時,輸入有功功率*效率=輸出功率。同一個電動機相同工況下,負載一定時,消耗的有功功率一定。相電流則不一定嚴格的對應負載。' ?) I* Q$ S  y) w1 X" `5 X/ v

, V) u1 Y  j+ {5 b& a5 G( e' K三角接法電機的輸出功率大,空載損耗也大。
; H( a& `- u, K7 \* B! X星型接法電機的輸出功率小,空載損耗也小。- _5 I: I* E5 i: q

- p( l' {2 b: H( D一般電機可以在端子盒內調整接線方式,選擇星型/三角接法。正常運行時一般星型接法。啟動時可以三角接法提高輸出功率,普通電動機三角接法不能長期運行。
作者: wanghai210    時間: 2019-8-20 10:56
這個問題有點意思,負載一定時,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,加在星型連接的電機兩端的是220V電壓,所以負載一定三角形更耗電,功率更大。
- q  a- {4 o% `1 f這個你要好好研究下三相380V電,這點有點難理解。三相380V,任意兩相之間電壓差為380V,但是任意一相對地,或者說零線,都是220V電壓差。
# Y2 q7 ]  R4 K1 e4 q8 o6 ^- \. a我也不是很理解,記住就行了
作者: 絕對01度    時間: 2019-8-20 11:00
wanghai210 發表于 2019-8-20 10:56
- F  X3 D9 g; q; h4 i這個問題有點意思,負載一定時,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,加在星型連接的電機兩端的是22 ...

, a. \$ L' G; V0 _1 B相電壓和線電壓的關系這個不難理解,380和220的關系也不難理解,我的問題是,實際的使用和我理解的電磁感應知識有點沖突。因為我幾乎確定不管是那種連接,負載一定功率相等,但是功率相等的話三角形連接的相電流肯定比星型的相電流小,這樣的話三角形的電磁力矩就小,那怎么撐起這部分負載呢?
; g. c& C3 L- `" P
作者: wanghai210    時間: 2019-8-20 11:05
三角形接法時,負載兩端380V電壓,功率應該大于星型,你說負載功率相等,是什么確定的?
作者: 絕對01度    時間: 2019-8-20 11:18
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:05  F: ~# q! |+ m8 `4 I; }
三角形接法時,負載兩端380V電壓,功率應該大于星型,你說負載功率相等,是什么確定的?
" k  {# f7 n, t: u0 d
如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,為什么要用三角形連接?
作者: wanghai210    時間: 2019-8-20 11:26
絕對01度 發表于 2019-8-20 11:181 G6 e  I: i8 |2 S3 ]
如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,為什么要用三角形連接?

. h; k8 Y/ k7 V$ t* u- O主要看電機功率,電機功率小于4KW,用星型連接,這樣啟動電流小,功耗也小。如果電機功率大于4KW,一般出廠就是三角形連接。保證提供足夠的動力。為避免三角連接啟動時電流過大,經常是星型連接啟動,三角形連接工作。/ Q4 p% M4 I6 \  x& U- Y1 K5 @

作者: 絕對01度    時間: 2019-8-20 11:36
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:26! N0 J' C8 t" h' d
主要看電機功率,電機功率小于4KW,用星型連接,這樣啟動電流小,功耗也小。如果電機功率大于4KW,一般出 ...

. W6 w  ^, [; f& Z2 L, w0 s. |8 o大俠謝謝你的解答,不過其實您并沒有理解我的問題。其實星三角我們用的很多,這個基本我都了解一點。主要是,一般負載要多少功,我就給他多少功,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,對于星還是三角都一樣,兩種連接UL=380V,但是三角形連接的IL=√3Ip,所以等功率情況下三角形的Ip會只有星型的Ip的1/√3,那么相電流小了,為啥能提供同等的扭矩?這個是我疑惑的地方。) b/ o7 z1 K1 P# W/ e) w2 \2 s

作者: 順子93    時間: 2019-8-20 11:55
磁場強度是一樣的嗎?
作者: 絕對01度    時間: 2019-8-20 11:57
順子93 發表于 2019-8-20 11:55. R  w/ Y' ~" X' a8 q
磁場強度是一樣的嗎?

4 N* }' i* s" f) V, v) x2 @這位大俠的解答倒是讓我豁然開朗啊。. `  j1 x+ ]9 M  Y

作者: 絕對01度    時間: 2019-8-20 12:02
順子93 發表于 2019-8-20 11:55
: N- o$ r( O, \% d" m) ~磁場強度是一樣的嗎?
# o4 e4 |0 d7 }' ~% m2 I
能請大俠講一下自己的想法嗎,因為我覺得其實電機上的繞線一下,三相電流的變換頻率一樣,強度還是跟相電流有關系吧,相電流小,那旋轉磁場強度就小,轉矩不是更小嗎,除非三角形連接的轉差率比較小才有可能提供大力矩,這是我的想法。