久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 請問這種壓力開關如何使用? [打印本頁]

作者: 勇敢的菠蘿    時間: 2019-8-12 15:17
標題: 請問這種壓力開關如何使用?
本帖最后由 勇敢的菠蘿 于 2019-8-12 15:19 編輯 ! P( t/ |: d$ s5 m

' v7 n  u/ ^7 A0 x1.是通直流24v還是交流220v?  根據客戶回答好像兩種都可以。?
% D. _0 S+ L' K# B( S$ M8 u' Y3 q3 e
2.動作壓力和復位壓力如何解釋?
) Q1 U' ~7 c! d* i( |
- h# D1 M6 W3 G+ u0 o3.具體工作場合是怎樣使用的?! Y7 {6 u( x) d! t8 D2 A3 c4 p

- |' Z, H5 Q' `1 x! z- w% @$ A/ q. b! v! T$ V5 a9 ^2 v

$ P: z# M( {3 K% t/ j: s  Y
作者: 魍者歸來    時間: 2019-8-12 15:41

5 N* s/ [3 b- k1.是通直流24v還是交流220v?  根據客戶回答好像兩種都可以。?
! y( Z2 f1 {- l只用過D24的,沒接觸過兩種通用的,這個要咨詢供應商。
6 [8 C. ~% m9 P0 |3 h, l5 R% M, X$ q8 v7 n! \3 x

/ g0 r6 C5 H: \- V! ^2.動作壓力和復位壓力如何解釋?- w7 E2 L" y6 ]' B6 D( p4 ]1 i
檢測到動作壓力時,開關動作;當壓力下降至復位壓力時,開關復位。3 g( Y1 W3 t  q2 n% i
0 O) [3 B( ]& X$ B/ U
3.具體工作場合是怎樣使用的?
0 @$ o" ]# l1 t/ Y* F和機械的行程開關類似。壓力開關是把壓力信號轉變為電信號,比如用作壓力保護,達到預警壓力即停機之類的。
' J0 r/ u9 W' ^
. y9 Z+ d; O  I% D  M2 W$ E. r+ g- G- S* w
下附油研壓力開關樣本頁面截圖
. \2 m1 Z$ ^3 j' D+ E[attach]487151[/attach]% \6 E0 M+ @9 E$ L1 `' _4 X
[attach]487152[/attach]
# h  [# ^% Z# f) t# m1 j! ~' L. [6 P1 |- t2 F
  o; W7 c/ n8 t' ]: D: G

作者: 勇敢的菠蘿    時間: 2019-8-12 15:47
魍者歸來 發表于 2019-8-12 15:41
: }9 z( I4 y& o8 X9 H1.是通直流24v還是交流220v?  根據客戶回答好像兩種都可以。?
' O+ z- W9 E! h3 h0 R- n# I只用過D24的, ...
2 s# {0 N. G, q, t0 U& c
謝謝  學習了
. i. `' X0 w! V- I- n- d
作者: wanghai210    時間: 2019-8-12 16:00
那它寫220V/1A做什么用呢?
作者: DianGongN    時間: 2019-8-12 16:44
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-12 16:46 編輯
8 J; X! e) ^0 a% e
+ |5 n/ W. q. n) _9 M+ J* FAC220V/1A DC24V/2A: |$ n0 T2 @/ T' b; P# c
是指這個壓力開關觸點的帶負載能力。
0 R, B1 ?3 i$ x" ?4 ]  ]$ H- o如果負載是交流220V供電的,可以帶1A的負載。
3 \4 z. V: E2 Q, E+ `如果負載是直流  24V供電的,可以帶2A的負載。
6 c4 D* B& Z" q: g8 o純電阻性負載,肯定沒有問題。
* K& x  J$ Y: X+ g0 u7 p電感性/電容性負載需要廠家提供更詳細的負載壽命曲線。$ C, l0 j* m' u+ N6 g  c

6 Y- m; m9 D/ w& A- p
7 z" Z0 i; o) w0 x1 M. I1 f
作者: 遠祥    時間: 2019-8-13 15:06
這個檢測電壓應該不至于這么大,DC24V的可能性更大一些