久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
如果在北方零下20℃下使用的自動化設備,是不是不適宜用PLC?
[打印本頁]
作者:
liangquan6
時間:
2019-8-11 18:59
標題:
如果在北方零下20℃下使用的自動化設備,是不是不適宜用PLC?
. Y+ u7 I# [6 j/ f
- H. T: R1 q/ e# h: i) Y6 H% {- ~$ J
我覺得要保證在零下20℃的環境下自動化設備可靠,應該用繼電器、接觸器自動控制系統,對不???
- ?7 _( a8 s' ^( B7 o
作者:
Cavalier_Ricky
時間:
2019-8-11 19:25
先問問,你這設備需不需要熱機?
, G: X& _; ~4 j. P S/ z
再問問,這個自動化設備,是自動干哈的啊?
作者:
曉昀
時間:
2019-8-11 20:13
控制系統一般裝在控制室里,控制室里有加熱取暖設備,雖然室外溫度可能是零下20°C,但是室內肯定不會低于5°C。另一方面咨詢PLC供應商,設備使用環境溫度范圍是多少?
作者:
DianGongN
時間:
2019-8-12 07:52
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-12 07:54 編輯
! [1 g& c4 {& @+ w9 t, H; D
; G5 Z2 s9 N; \
零下20℃下使用的自動化設備,控制器的選擇,要根據具體情況確定。
1 C* F J, a2 q% \
很簡單的邏輯控制,可以用傳統的繼電器實現。
6 b; J( C) O# \- E1 m
如果比較復雜,可以選擇下面3種,前面社友提到過,總結一下:
* `' W/ l( {1 Q0 ]0 d
1、普通PLC加保溫、電熱
8 F+ F# n1 h' D* p+ e5 O. @9 `+ z
2、寬溫PLC(價格高)
& E/ l$ F9 X: V: v/ Z& R% c2 i$ I
3、量大的話,自己設計單片機控制。
^; C; \+ _$ w* S- l
自己設計控制板,注意按溫度要求選擇元件。
P5 ]" S- u0 s7 p& |
電子元器件,按工作溫度,分為4個級別
) }6 J) K0 \2 c: e2 r0 Y5 K
軍工級溫度范圍是−55°C to +125°C
/ I' c6 _ r8 M+ ?( k! v
汽車級溫度范圍是−40°C to +105℃
+ U% J$ ~7 B! Y; Q4 o1 q5 q, h5 \
工業級溫度范圍是−40°C to +85°C
) z g& u+ c* {- ^: E- K; {$ k6 k5 U
商業級溫度范圍是 0°C to +70°C
I. A8 D- O+ j8 T4 x! r
一般情況,市場上供應的大多為工業級。
% r4 W9 U: ?) |/ h F0 a
作者:
錦博
時間:
2019-8-12 08:34
現在不都是恒溫車間了么 還考慮室外的問題干嘛
作者:
錦博
時間:
2019-8-12 16:13
蓋大棚的技術剛好用上 多簡單的事
作者:
在路上YZC
時間:
2021-2-2 15:41
0 i! v$ _9 F) g8 q# G% B
學習學習
作者:
在路上YZC
時間:
2021-2-4 16:21
學習學習。。
作者:
在路上YZC
時間:
2021-2-4 16:22
學習學習。。
作者:
大蘿卜
時間:
2021-2-5 08:59
如果使用在樓主說的零下20度的環境下,那電氣控制柜就需要就加熱裝置,保證設備的正常運行
作者:
wugehaoniu
時間:
2021-2-5 09:35
特殊要求,特殊定制就好
作者:
455502586
時間:
2021-9-6 15:55
裝臺機柜空調不就好了
' T7 ^7 m% D/ D5 Z0 d
作者:
yys1015644
時間:
2021-9-16 08:09
頂