三菱和西門子的源型和漏型怎么區別
[打印本頁]
作者:
偷吃的咕尼尼
時間:
2019-7-11 15:18
標題:
三菱和西門子的源型和漏型怎么區別
傳感器輸入接法
! a X% ]3 {- Z- K3 p! M3 b! y7 h
三菱(型號分類不是很了解) pnp 源型 公共點接24v負極 npn 漏型 公共點接24v正極
; k3 @+ X. f) E( @; C( l8 ~/ s
西門子 200smart pnp 漏型 公共點接24v負極 npn 源型 公共點接24v正極
% J/ Z2 N+ ^6 Z. T
) B; Q0 V3 ^% e$ ?8 o$ `; u
這樣理解對不對?
# C/ d, A. H0 j5 H6 {8 [
) X& v! I. X. {
作者:
羅永祥
時間:
2019-7-11 16:32
這樣理解是沒有問題的。
9 s C, o" z- M- s0 U+ ]
作者:
DianGongN
時間:
2019-7-11 19:42
樓主理解正確。
; i& D0 L. ~; D, g! u) g" W3 A
如果上PLC的話,選擇兩者公共端一致。
作者:
遠祥
時間:
2019-7-12 10:45
可以這么說。。。