曉昀 發表于 2019-5-12 21:47
變頻器選的也沒有問題,選變頻器一般按照變頻器功率比所帶電機功率大一個檔。
動力線發燙是不是動力線選 ...
702736 發表于 2019-5-13 12:19
啟動快慢主要是由設置的加速時間決定。電線發熱有可能一是電線太細,還有一個是你沒有按5.5Kw設置電流參數
簡二 發表于 2019-5-13 14:21
請問具體設置哪些參數,舊設置了一個加減速時間。三菱E720系列的變頻器。
702736 發表于 2019-5-13 15:51
請問你電機型號和電線平方?
702736 發表于 2019-5-13 16:57
還有你的溫度高是指比環境溫度高了多少度?
簡二 發表于 2019-5-13 17:01
是那個動力線明顯感覺很高,然后線感覺變軟了。所以就停機了。
簡二 發表于 2019-5-13 14:19
線徑我都是加大的,還是發燙嚴重。 具體參數設置哪些.(加減速時間我設定了)。