久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 各位大神,液壓泵電機增加變頻器控制怎么選著變頻器。 [打印本頁]

作者: 簡二    時間: 2019-5-12 09:56
標題: 各位大神,液壓泵電機增加變頻器控制怎么選著變頻器。
各位大神本人剛入門電氣系統。
   求教公司有一臺液壓泵(活塞式),連接的是一個5.5KW的電機啟動。現在想接一個變頻器控制。但是接了7.5KW的變頻器,現在輸出時電機啟動特別慢(啟動電流大?),并且輸出動力線發燙嚴重,各位求教什么原因。

作者: 曉昀    時間: 2019-5-12 21:47
變頻器選的也沒有問題,選變頻器一般按照變頻器功率比所帶電機功率大一個檔。

動力線發燙是不是動力線選的有問題?還有就是把變頻器的載波頻率調小一些,試試看。

我們一般用4mm^2的線能帶15A的電流,6mm^2的線能帶20A的電流.這個要根據實際情況定。
作者: 702736    時間: 2019-5-13 12:19
啟動快慢主要是由設置的加速時間決定。電線發熱有可能一是電線太細,還有一個是你沒有按5.5Kw設置電流參數
作者: 簡二    時間: 2019-5-13 14:19
曉昀 發表于 2019-5-12 21:47
變頻器選的也沒有問題,選變頻器一般按照變頻器功率比所帶電機功率大一個檔。

動力線發燙是不是動力線選 ...

線徑我都是加大的,還是發燙嚴重。 具體參數設置哪些.(加減速時間我設定了)。

作者: 簡二    時間: 2019-5-13 14:21
702736 發表于 2019-5-13 12:19
啟動快慢主要是由設置的加速時間決定。電線發熱有可能一是電線太細,還有一個是你沒有按5.5Kw設置電流參數

請問具體設置哪些參數,舊設置了一個加減速時間。三菱E720系列的變頻器。

作者: 702736    時間: 2019-5-13 15:51
簡二 發表于 2019-5-13 14:21
請問具體設置哪些參數,舊設置了一個加減速時間。三菱E720系列的變頻器。

請問你電機型號和電線平方?


作者: 簡二    時間: 2019-5-13 16:26
702736 發表于 2019-5-13 15:51
請問你電機型號和電線平方?

線我用過單股6平方,和單股的10平,都是一樣。電機型號HL131SR252E

作者: 702736    時間: 2019-5-13 16:46
這電機20多安培電流,10平方夠了。你只改動了加速參數的話,電機容量等不設置也該正常工作,只是沒保護。你可看一下實際工作電流
作者: 702736    時間: 2019-5-13 16:57
還有你的溫度高是指比環境溫度高了多少度?
作者: 簡二    時間: 2019-5-13 17:01
702736 發表于 2019-5-13 16:57
還有你的溫度高是指比環境溫度高了多少度?

是那個動力線明顯感覺很高,然后線感覺變軟了。所以就停機了。

作者: 702736    時間: 2019-5-13 17:06
簡二 發表于 2019-5-13 17:01
是那個動力線明顯感覺很高,然后線感覺變軟了。所以就停機了。

最好測一下,例如柜子里30度,溫升20,變成50度就感覺很熱了,但實際正常

作者: 曉昀    時間: 2019-5-13 17:27
簡二 發表于 2019-5-13 14:19
線徑我都是加大的,還是發燙嚴重。 具體參數設置哪些.(加減速時間我設定了)。

把出現的問題跟變頻器廠家說明白,問問他們這個是由什么原因引起的?怎么解決。他們接觸的項目多,也有經驗。

作者: 遠祥    時間: 2019-5-13 18:21
變頻器的電源容量比電機容量高6倍,如果電機啟動很硬,意味著變頻器的額定電流應高于負載啟動電流。
作者: 遠祥    時間: 2019-5-13 18:32
是不是超過電機的額定負載了已經?
作者: szscxd    時間: 2019-5-15 08:19
檢查一下電機接線( 是否是三角形接法),檢查一下變頻器參數,電機控制類型,VF控制的話,電機參數沒意義。如果是矢量控制,電機參數一定要設置正確。
作者: 1179819870    時間: 2019-8-6 16:40
低頻轉矩小,會過載,電流會增大,可以在變頻器上設置轉矩補償




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5