設計一個工作站,經常會遇到電氣人員來問纜線長度是多少,這樣的問題不能小覷,報長了浪費成本,報短了二次采購,都會被電氣打小報告是我們機械設計的問題,某某傻X,線纜長度都報不準,難免被領導一頓叼!
$ @+ H5 g* L" p7 w+ g3 T: s( ?* i5 F1 M" W7 k" _& G
其實電線估算也是有技巧的,這里我們來學習討論一下。1 {2 f' K. ^" o6 U
" B' P' m( d, k" j5 q: K8 j! `3 v
以1平方毫米銅線為例:) K7 U" Y) L) V& L; ^
架空線15A,敷在墻上11-12A,在護套線9A左右,穿管5-7A。
, j1 M1 y" ?1 G$ ]3 Z這里面也就是說,一平方銅線,穩定載流量6A是沒有問題。9 h8 d. N$ ~5 [" s: y. v
所以在電線的載流量這方面,比較容易產生爭議,很難計算出一個非常具體的載流量,因為環境不同,所以我們一般是估算值,供參考,讓我們在實際項目應用中心中有底。
! j  b( j4 \/ P$ [& x- {0 C7 Q$ G# y6 R/ }% ?: s+ ^0 ?
估算口決
  _0 h+ P4 s' z7 V- V電纜載流量口決,估算口訣:- p5 K* z$ }( |' a/ s
二點五下乘以九,8 N" ]' q" Z; Z+ w2 u2 \: f6 M
往上減一順號走。: w2 y0 r7 [: {
三十五乘三點五,
. Z& G: C0 y- \8 n雙雙成組減點五。/ E. T; A4 r) h0 y. t5 M5 e
條件有變加折算,  L9 D! t9 R+ L$ I4 S, S7 }
高溫九折銅升級。
) W! @( W" `. K8 D4 B穿管根數二三四,& h* x- ]. w- I
八七六折滿載流。
+ k% e2 g1 E0 B4 d; t' Y
4 b. B9 A" X; P! s2 Z1 N" {說明:. H: u( N( Q! f( k" b
倍數隨截面的增大而減小。7 X1 B, j/ V1 Z
$ K4 h/ Z; `+ q$ m
“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為 2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
$ ]! W4 V; l, i. x. C1 o' u+ U  n% _/ C2 G9 u, M* C. \  G# B
“三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
! O% [$ j% a5 A& S( b6 @: Q! R" x- @' s, Q
從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50mm導線的載流量為截面數的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。$ p8 O" y8 C0 f, `) d

+ v9 V) Z5 N1 ~“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于 25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;
% M6 `- e$ k1 _- p: c
) P# ^5 n" G- p0 m當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。4 ^  h- w( U% d
- F7 F$ r# d8 j  P5 t9 w  v+ f- h
“穿管根數二三四,八七六折滿載流”,就是穿2根時,要按8折計算載流量,3根7折,4根6折。
) ?8 r$ F- g. c- K& b& T6 _! ?- a' r7 ^/ x7 o* ^
一般銅線安全電流估算是:+ `$ q' Z$ u. C( Z0 g
2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A左右。* u5 M; G2 [" P% d
4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A左右 。( l% g/ w3 i2 M- s( f6 H
6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A左右 。
4 ]- ]. F+ M$ {& d. x4 T. J4 q& V10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A左右。7 @& \; L$ r2 [& _9 k/ {, W  U& X
16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A 左右。
& r% |6 D$ [4 t25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A左右。9 u) F: \4 t' j1 X3 i
* g4 Q; T+ _2 W# t0 K* n  A
鋁線,相同載流量,線徑要取銅線的1.5倍。
3 l2 c8 G; L6 E  R. c2 v/ @1 l3 W* r6 l' r0 T5 }2 V1 l; K8 c
舉個栗子, 常規應用場合如下:' ?1 U3 a9 G4 F% b& V
1、1.5mm2---射燈;
0 `) j- n- ~6 s+ Z: t2、2.5mm2---插座,如空調(1.0p或1.5P空調)、主照明燈具,電熱水器等;1 C" @$ d1 g/ r( L
; p/ ~" S( S& ]" h$ T, D
3、4.0mm2---特別大的電器、入戶線、或者特別的場合,如機柜空調??照{。2.5mm2的電線安全功率至少為3.2KW。
! V; G/ Z$ k: m& |如果掛機空調為1.5p,匹數指的是電器消耗功率,1匹=1馬力=735W,合計功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的電線也足夠,但我們還是建議使用4.0mm2的線。1 u9 n- r6 F. k
6 p& R! x4 @) {2 `0 x# ]
另外一條是廚房,滿足:照明、油煙機、燃氣熱水器、消毒柜、冰箱、微波爐同時使用。
. Q. p( F, q9 w) r如果家里衛生間采用電熱水器,也建議衛生間采用單獨4.0mm2的電路,可以滿足衛生間:電熱水器、浴霸、取暖器、照明等同時使用。
作者: 215586450    時間: 2019-4-26 11:46

作者: 江蘇阿虎wyh    時間: 2019-4-26 12:08
非常實用的資料,謝謝樓主的分享!
作者: yuling1280    時間: 2019-4-26 13:38
學習了
作者: biggunner    時間: 2019-4-26 13:42
畫個布線圖,具體截面電氣去選就行了
作者: zhj710603914    時間: 2019-4-26 14:50
向樓主學習了
作者: 遠祥    時間: 2019-4-26 15:09
|zhj710603914發表于 04-26 14:50向樓主學習了
互相學習
作者: 遠祥    時間: 2019-4-26 15:09
|biggunner發表于 04-26 13:42畫個布線圖,具體截面電氣去選就行了
是的,截面我們了解概念即可
作者: 萬字難寫    時間: 2019-4-26 15:52
厲害了
作者: 戰四方    時間: 2019-4-26 16:33
很實用,有再大點的嘛比如滿足300KW實用呢
作者: shasu    時間: 2019-4-27 09:00
整機功率在25KW 左右,應該用多少平方的線
作者: feiying0210    時間: 2019-5-30 15:34
謝謝大神分享    正學習
作者: 狼之翼lucifer    時間: 2019-6-4 07:04
學習了
作者: 刀刀催人老    時間: 2019-6-6 09:17
謝謝分享
作者: 假面158    時間: 2019-6-18 09:42
很實用,學習了!
作者: liuzheng8    時間: 2019-10-25 16:55
厲害
作者: chenbing1971    時間: 2019-10-26 08:32
非常實用的資料,謝謝樓主的分享!
作者: shadei    時間: 2019-11-1 15:33
學習了
作者: ahljj    時間: 2020-4-2 13:33
$ `8 a. V: c  @% R
非常實用的資料




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5