久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!plc上顯示采集量是2... [打印本頁]

作者: 體元主人JX    時間: 2019-2-18 23:55
標題: 稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!plc上顯示采集量是2...
本帖最后由 體元主人JX 于 2019-2-18 23:59 編輯
0 w# A. v. ^* U" [1 Y9 U  E3 r( J
2 G7 \) L: z3 G4 o9 D稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!信捷plc上顯示采集量是218!這個218是什么情況!應該顯示4,40,400的嗎?. \# |. B) W2 N* z! k

作者: 長橋臥波    時間: 2019-2-19 08:18
4-20mA是為了防止傳感器斷電,設置最低4mA。PLC輸入AD最高數值4000,簡單的做個減法就行
作者: 前景錢    時間: 2019-2-19 08:36
要加強學習一下電器知識。
作者: gnm070706    時間: 2019-6-10 19:02
4-20毫安對應的量程是多少,按比例算一下




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5