稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!plc上顯示采集量是2...
[打印本頁]
作者:
體元主人JX
時間:
2019-2-18 23:55
標題:
稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!plc上顯示采集量是2...
本帖最后由 體元主人JX 于 2019-2-18 23:59 編輯
0 w# A. v. ^* U" [1 Y9 U E3 r( J
2 G7 \) L: z3 G4 o9 D
稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!信捷plc上顯示采集量是218!這個218是什么情況!應該顯示4,40,400的嗎?
. \# |. B) W2 N* z! k
作者:
長橋臥波
時間:
2019-2-19 08:18
4-20mA是為了防止傳感器斷電,設置最低4mA。PLC輸入AD最高數值4000,簡單的做個減法就行
作者:
前景錢
時間:
2019-2-19 08:36
要加強學習一下電器知識。
作者:
gnm070706
時間:
2019-6-10 19:02
4-20毫安對應的量程是多少,按比例算一下