久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 伺服驅動機構在某位置保持時,選擇伺服電機伺服on還是啟動抱閘? [打印本頁]

作者: siaoma3160    時間: 2019-1-30 09:55
標題: 伺服驅動機構在某位置保持時,選擇伺服電機伺服on還是啟動抱閘?
本帖最后由 siaoma3160 于 2019-1-30 09:57 編輯

伺服電機驅動的運動裝置,具體運動過程為:轉某一角度,保持10s;再轉某一角度,保持10s;再轉某一角度,保持10s……如此重復。因為裝置是靜不平衡的,想讓裝置保持在任意位置可通過兩種方式實現。1、電機轉動某一角度后,保持伺服on,利用電機的鎖軸力矩使裝置保持在某一位置;2、電機轉動某一角度后,啟動抱閘,電機伺服off,利用抱閘的力矩使裝置保持在某一位置。

想咨詢下大家,這兩種工作方式應該怎么選?各有什么優劣?伺服電機長期工作在伺服On狀態保持,會影響電機的壽命嗎

作者: shentu    時間: 2019-1-30 09:59
最后一問我知道,答案也簡單粗暴,不會。
作者: siaoma3160    時間: 2019-1-30 10:03
shentu 發表于 2019-1-30 09:59
最后一問我知道,答案也簡單粗暴,不會。

大俠是有過這么用的實際經驗是嗎?已經驗證確實不會影響?

作者: kevin-Lee    時間: 2019-1-30 11:04
看你這個裝置的位置精度要求吧,精度高就用抱閘,不高就用自鎖就好,兩者的區別就在與啟停相應和停車穩定性
作者: 塵世天涯    時間: 2019-1-30 11:18
據我所知,抱閘是在驅動器掉電的時候自動抱死的,只要伺服的使能打開,抱閘就會得電,自動松開。這個過程是不可以強行干預的

因此,不存在選項
作者: pengzhiping    時間: 2019-1-30 17:19
斷電抱閘是可以,你這種頻率不算高。關鍵是你驅動的元件和電機慣量要匹配。
作者: 遠祥    時間: 2019-1-30 19:39
伺服電機的抱閘功能如果是負載不大的情況下,其實可以設定它旋轉到某個位置固定不動的狀態,其實帶電停止也是穩定的,不用頻繁抱閘,當然,前提是負載不重!
作者: siaoma3160    時間: 2019-2-1 11:40
塵世天涯 發表于 2019-1-30 11:18
據我所知,抱閘是在驅動器掉電的時候自動抱死的,只要伺服的使能打開,抱閘就會得電,自動松開。這個過程是 ...

也可以加一個繼電器,人為的控制抱閘通斷電啊

作者: siaoma3160    時間: 2019-2-1 11:42
遠祥 發表于 2019-1-30 19:39
伺服電機的抱閘功能如果是負載不大的情況下,其實可以設定它旋轉到某個位置固定不動的狀態,其實帶電停止也 ...

負載應該不能算“大”,就是裝置的靜不平衡轉矩,因為裝置負載會變,因此不可能使裝置完全靜平衡。最大不平衡量的轉矩低于電機的額定轉矩,也低于抱閘的靜摩擦力矩

作者: 塵世天涯    時間: 2019-2-1 12:37
siaoma3160 發表于 2019-2-1 11:40
也可以加一個繼電器,人為的控制抱閘通斷電啊

野路子玩法,不推薦。。。


作者: 水水5    時間: 2019-2-1 12:52
建議選擇前者。如果慣量比做到1,精度挺高的。抱閘頻繁開合對抱閘對繼電器對電源都不好。
還有,大多數抱閘是有延遲的。肯定有延遲,但是我不確定是不是這樣,可以查閱伺服說明手冊。就是電機啟動延遲打開抱閘,電機停止延遲閉合抱閘。時間很短。
作者: veix    時間: 2019-2-1 16:52
樓主這種只保持10s的就不要用抱閘了,樓上關于抱閘延遲的說法表示認同,本人是做精密設備的,從不在運動周期內啟停抱閘




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5