久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 磁力拋光機漏電 [打印本頁]

作者: 獨狼20    時間: 2019-1-11 12:50
標題: 磁力拋光機漏電
我司有一臺磁力拋光機在使用過程中存在機殼帶電的問題,電工說他的電接的沒有問題,但是設備機殼對地有100伏左右的電壓降。這種情況應從什么角度進行排查。望高人不吝賜教。
# @) k& A5 I9 K! s+ J9 e. i
作者: xuzhuodage    時間: 2019-1-11 13:42
地線沒接吧? 電工的問題
作者: 獨狼20    時間: 2019-1-11 14:08
xuzhuodage 發表于 2019-1-11 13:42
2 Y1 i- G" N' J; t地線沒接吧? 電工的問題
, f3 J7 E" k1 a
您的意思是讓電工檢查一下接線,看設備是否接地良好。
9 f; i; v# K; n/ k+ B
3 H% C. F. y1 Y9 @; G% U5 }# r
作者: xuzhuodage    時間: 2019-1-11 14:20
獨狼20 發表于 2019-1-11 14:08- Z5 P! V4 D* z6 r: H8 d$ C+ J
您的意思是讓電工檢查一下接線,看設備是否接地良好。
) Z5 U! i: F1 p; v' Y( o
難道你想跟我說,電磁感應產生電動勢的原因?- K* f! ]3 |" B2 `; u; t

作者: 獨狼20    時間: 2019-1-11 14:38
xuzhuodage 發表于 2019-1-11 14:20
1 V, i0 F) n* u3 ?3 |! ^難道你想跟我說,電磁感應產生電動勢的原因?
- [- Q* x# @7 R; s$ k$ r0 u2 r
好,明白了。關鍵電工資歷比較老,給領導說他接線沒問題。領導聽他的說我們保養得不好,我們設備應用的也感到很無奈,設備移了個位置,重新接了電怎么就漏電了。領導讓查設備能得人很被動。/ N+ {; w* b& X