作者: feiyueqq123    時間: 2008-10-31 11:40
標題: 關于6000V電機接入電纜的要求---請教
請教下 6000V電纜接入電機接線盒有何要求  ?主要是三叉口位置是放在接線盒內還是外面? 室外的電機接線盒又小
作者: 叫大象的人    時間: 2008-11-1 22:56
6KV電機出線盒內有三個引出線接線柱,接線柱下面有固定外引線的線夾,線盒下面帶塑料套的孔只能串過三根電纜,在接線柱上緊引線螺母固定好線夾,然后在出線孔的外面用絕緣膠帶將三根引線扎緊包好保護層.如果已經包好引線,可能從孔里過不去,可卸下線盒將下面的出線孔改大