標題: 銷售一款比例閥,在實際應用中出現了問題---請教 [打印本頁]

作者: 陳楓123    時間: 2008-9-27 13:51
標題: 銷售一款比例閥,在實際應用中出現了問題---請教
目前我們銷售了一款比例閥,是集成式的,參考信號是4~20mA,在實際應用中出現了問題,此閥在輸入20mA時,開始換向,在14.5mA時,液壓缸運行極不穩定,在12mA時,才開始移動。請教各位高手這是怎么回事呢?
作者: wcjdir    時間: 2008-9-27 13:59
會不會是閥設置問題,死區太大了
作者: 貝貝    時間: 2008-10-8 20:56
供電的極性是否正常?
作者: 英德康    時間: 2008-10-9 03:41
通常4mA換向,然后隨電流增加流量逐漸增大。聽博士的,檢查一下接線。
作者: 陳楓123    時間: 2008-10-9 10:43
嗯,線路都是沒問題的,而且供電電源也都沒問題。使用是PLC控制,可是就是不知道是怎么回事?電控設計是個老教授,也在考慮呢,能不能是液壓方面的問題呢?
作者: 北部精機    時間: 2008-10-9 14:52
路過來看看,具體的使用情況不是很詳細,可以致電4008836588與我公司專門搞比例閥開發的工程師詳細聊聊,謝謝!
作者: baboon9105    時間: 2008-10-9 16:18
你是銷售哪個代理商的比例閥。
作者: 陳楓123    時間: 2008-10-10 08:45
謝謝各位的幫助,現在問題已經搞清楚了,客戶用的是IPC控制的,問題出現是因為它的接地方式出現了問題,結果導致了,線號收到強烈的干擾,使比例閥不能很好的控制。就出現了上述的現象。我還以為是液壓裝配的問題呢