標題: 為什么像壓力傳感器和露點儀的輸出電流規定值為:(4mA,20mA)? [打印本頁]

作者: charles006    時間: 2008-8-31 21:00
標題: 為什么像壓力傳感器和露點儀的輸出電流規定值為:(4mA,20mA)?
最近碰到電氣方面的問題,沒有學過,向論壇同仁請教:$ a: X/ S$ ?3 T' j9 @) y
為什么像壓力傳感器和露點儀的輸出電流規定值為:' K% q/ i9 C6 y1 S# K: G
(4mA,20mA)
作者: 鼠標    時間: 2008-9-23 17:32
這個問題很專業,4-20MA的出處是《過程控制儀表》/ t8 v+ ?; @, A3 L! z0 z8 V
為了方便有效地把自動化系統中各類現場儀表與控制室內的儀表和裝置連接起來,構成各種各樣的控制系統,這樣儀表間就有了這樣一個統一的標準信號進行聯絡和合適的傳輸,這就是信號制
8 @6 r" B& q" R/ g! z電動控制儀表聯絡與傳輸主要是模擬信號和數字信號兩大類,數字信號就是高低電平(具體的電壓取決于系統,可以是24V,也可以說是220V);電動模擬信號在國際上規定的統一標準信號制是:4~20mA DC ,1~5V DC(比如收這個溫度變送器的量程是0~100攝氏度,那么對應的信號輸出就是4~20mA,當50攝氏度是輸出就是12mA。)還有一個信號制即是0~20mA也是有很多。
% d+ J2 p- Q1 O0 J你所說的壓力傳感器確切的說是帶有壓力傳感器的壓力變送器,而露點儀(應該是在線式的吧)就是過程控制儀表的一個檢查裝置。