久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 熱處理電爐集散控制系統 [打印本頁]

作者: zhousir    時間: 2008-8-11 20:16
標題: 熱處理電爐集散控制系統
[attach]83004[/attach]我去年為單位開發了一套熱處理電爐集散控制系統,采用日本島電FP93智能溫控儀表作為下位機(當然,也支持其他廠家的同類產品),用VB編寫的控制系統程序,采用工控機實現上位控制,上、下位采用RS-485總線通訊,通訊介質為屏蔽雙絞線。, D' t/ V# d2 {6 Y
整個系統具有人員管理、設備管理、儀表再線設置、實時溫度曲線顯示、歷史曲線查詢、打印、熱處理工藝專家系統、工藝流程數據記錄等等功能。[attach]83005[/attach][attach]83006[/attach][attach]83007[/attach]
1 u: F, x% x5 w) J7 S) U3 h' c4 B0 p9 f. V" F
[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 編輯 ]
作者: zhousir    時間: 2008-8-11 20:43
費了九牛二虎之力才傳了這幾張程序調試時的界面截圖,還有幾個窗口界面傳不上來。
作者: zhousir    時間: 2008-8-14 09:58
看來老鷹壇主把這個帖子挪到這還是有點不合適,雖說是和熱處理相關的,但主要技術點還是和自動化控制比較接近,大家都不感興趣,沒人跟帖!
作者: syw開門造車    時間: 2008-8-15 07:35
zhousir網友好!) h1 Z: Y0 i0 Y0 ?- o; |8 N5 Q
.
3 v- X* m: H4 ~- x4 i你的這套“熱處理電爐集散控制系統”做的非常好,在向你表示祝賀的同時有問題要問:* w1 B2 d$ U9 P6 j) ]4 \
.( {0 ^1 M, e: [
1?:我注意到這套系統你采用的是工控機。我們知道計算機是相通的,只是工控機溫度、防干擾等
' D4 B: k8 Y, ]- C. Y性能更高一些罷了。- e6 _4 l  a5 Z3 |
我想知道的是:如果,將你這套工控機主板上所有的“卡”拆下,按裝到普通PC機上,理論上講,應該
& V5 H8 L% A! C- D3 F( L$ P' Z也能應用,不知是否可以?3 C* B0 K( `7 W. H
.
3 k+ e8 P9 T! q8 v% a, C9 J! \; b2?:你采用的工控機是多少總線的?主頻、內存、硬盤等硬件指標是多少?與普通哪種型號的PC機比較接近?
/ s+ y/ b8 I; X4 r# m9 I  m.8 W- h- G+ v+ H/ R
3?:主板上的插槽是哪種類型的?與哪個檔次的PC機比較接近。0 W( v! V8 Y2 O! H/ D$ T& O
.7 ~4 J( g6 @4 J0 P+ s
4?:你的這套系統下位機采用的是“采用日本島電FP93智能溫控儀表”,此應該是一個獨立的數據處理系統性,
0 `+ ^; x' S! d; I3 `3 ]應該能完成模擬量的采集,A/D--D/A轉換,如果該儀表向上位機傳輸“100度”(攝氏)這個溫度值的話,是那一
0 E' j, e' ]" b5 y2 `2 B! g個具體編碼值?7 P/ }- `& f6 S0 d) F
.
+ f% T  c! C5 ?4 j6 c& m6 ?5?:做為集散控制,各程序中的溫度值,應該由上位機設定,而做為下位機的智能儀表本身也可以獨立設值,- a( H! D- }  W6 e4 B4 C. U' |
這個地方是否存在干涉?; ~3 P" ?1 {/ w0 R8 q
.
2 O& _7 ^% ?& h* A' J3 Z8 O% y$ e1 s是的,你說的對,此帖應該放在工控版塊。* o- a) H3 p" k4 z) H$ D
." M1 o$ l( [0 @) ]: a5 _1 S
謝謝!* h5 n- U0 L9 E8 P  l
.& R8 [0 Z4 Z& P4 f7 D
syw  080815---07.35
作者: zhousir    時間: 2008-8-18 18:34
回孫老前輩:  d/ k* {8 p7 r7 m' I8 i
    1、不用工控機,直接采用普通PC就可以,只是用工控機稍好!可價錢也高多了。 6 T' g; a* W: W$ |
        2、其實,我就是采用的普通商用機,現在能用的電腦基本都能用。 7 W9 h! T+ I7 F% f! O
        3、僅用一個RS-232/RS-485的轉化模塊就可以了,最好用帶光電隔離型的,我用在電腦城20元錢買的也能用, ,當然采用串口卡也可以,因我們的溫控點較少,只用一個串口就夠了,所以就買了一個外接的RS-232/RS-485的轉化模塊,簡單。& L" O5 e5 A  p8 Y- o
     4、孫老說的對極了!所有的數據采集、信號處理、A/D轉換均在儀表內完成,上位機查詢時通過RS-485總線向其返回相應的數值。+ z' W0 `/ A4 V+ @
         5、上、下位都可設置,不會干涉,以后設的為準,下位機更改設置后,上位機可以通過命令查詢該值。# L$ l0 N9 B. @2 J8 @% b* Q
其余未回答清楚的我可以另發新帖,把我參評高工時瞎湊的論文帖出來,供感興趣的參考!
作者: runner781223    時間: 2011-2-14 11:58
好東西,頂起!
* X% e/ W: o1 v' S  ]我現在也在弄這玩意兒,能給我參考參考源碼嗎?
作者: reedblue    時間: 2012-4-23 16:09
您好:! U2 A7 d% b; _( A2 J* q) e( a
我現在需要做一個基于島電FP93的集散式熱處理控制軟件,希望能夠得到您的幫助!/ h2 R: X6 @2 B8 D& d9 ^" O% X: z
請問怎么和您聯系?
$ ~8 x( n& ?5 p
作者: zhousir    時間: 2012-4-24 16:45
QQ:157298078加時說明是機械社區網友