請教一個關于法蘭的問題
[打印本頁]
作者:
selinayu01
時間:
2008-6-26 10:56
標題:
請教一個關于法蘭的問題
設備設計壓力是16公斤的,通徑是200,也就是說按照國標法蘭標準,要用12個M20螺栓孔法蘭,但是客戶有現成的管道和法蘭,是10公斤,DN200的法蘭,只帶8個M20的螺栓孔,他想用現成的.我可以修改設備上法蘭連接尺寸到PN10,DN200么?
2 x. L8 ^! I3 P0 ]
7 [, U/ a" Y0 n
我覺得法蘭只是起連接管道的作用,應該可以把PN16,DN200 的換成PN10,DN200的法蘭的吧,不知道是不是這樣.
8 U4 e# H/ I, f' U) W. I
( J5 N% H* n3 x; B$ Q
但是為什么標準上又有這么大區別?
+ h" G ^/ ^8 b; i% P
' g2 ~; N) t3 E- ]4 A
另:該設備壓力是大與10公斤的.
作者:
李太幾
時間:
2008-6-27 10:35
可以用非標法蘭,但須計算,不能簡單的改成PN10,否則有問題,你要自己負責了。
作者:
selinayu01
時間:
2008-7-2 10:19
標題:
回復 2# 李太幾 的帖子
怎么計算呢?
作者:
李太幾
時間:
2008-7-3 10:10
根據GB150-1998,上面又詳細的手工計算方法。或用壓力容器計算軟件,很容易就算出來了。
作者:
白駒過隙
時間:
2008-11-13 17:44
標準以高壓代低壓可以(但不經濟),低壓代高壓是不行的,出了問題都是你的責任了。
作者:
haowx
時間:
2008-12-2 14:47
PN16 DN200的法蘭太平常了吧!基本上到處都是,為什么要代用!
作者:
劉興春
時間:
2008-12-18 14:13
標題:
回復 1# selinayu01 的帖子
一般就應該按照設計的要求來,否則出現問題都是你的責任,想換法蘭型號最好和設計部門聯系好。如果壓力超了很容易出現問題的,到時候就不是簡單的省錢的問題了@
作者:
拍手
時間:
2009-4-26 12:24
不要聽客戶的,他當然怎么省事怎么弄了,要嚴格按照設計的要求做,否則出了事,你責任就大了
1 `7 } Z* [: _2 S9 Q
反正我從來不這么忽悠客戶,為對方著想才是真的為自己著想
作者:
pangzhemin
時間:
2009-5-3 11:21
要嚴格按照設計的要求做,安全第一.
作者:
湯學紅
時間:
2009-7-15 21:22
堅決不行!理由:
5 \, [& W4 E, m* e3 G* z
一、管道內壓力大于10公斤,必須使用高一級的國家標準管件。
5 J' m( L3 ]- i8 y. L: z- \2 _
二、10公斤的法蘭使用在該管道中有可能會產生變形,焊縫裂掉的可能性,造成泄露。
P6 e; R% L! K) m6 i- @
三、從安檢局檢查來看,不要惹起不必要的麻煩為好。
& l U6 P( V! w. d
四、你那是什么客戶,就這幾片法蘭能這多少錢?鋌而走險,不,顯而易見的危險,就是親手埋葬你的錢途啊
作者:
vicent1985
時間:
2010-11-21 19:05
算下,出個非標法蘭不就可以嗎!
作者:
redboy219
時間:
2010-11-22 13:48
按照GB150上面的方法進行強度校核
作者:
wcyxy
時間:
2010-11-24 13:12
最好一標準為準,別亂改的好~
作者:
gylwannaw
時間:
2011-1-13 22:37
管道泄漏太怕人了,以前的老東家管道泄漏,夏天最熱的時候光摩擦就能使介質自燃。。。還是安全第一的好。
作者:
bobo973
時間:
2011-3-15 21:55
一句話,細看標準別冒險。
作者:
lijinping2011
時間:
2011-3-15 23:57
高的改低的可以,但低的改高的要慎重!考慮,壓力和震動因素!!!
作者:
wcyxy
時間:
2011-4-18 12:55
看下來得到了不少,高人真多啊,呵呵~
作者:
jx游子
時間:
2011-6-28 13:55
嚴格按標準設計,按標準施工。
作者:
tgpsjx
時間:
2011-9-15 10:13
剛查過,按國標PN10-DN200的法蘭厚度52mm啊,強度應該很高啊,有必要那么厚嗎,有誰知道國標法蘭安全系數是多少,強度是怎校驗的?
作者:
cjlgl
時間:
2011-9-20 13:18
千萬不要聽客戶的,他們當然是怎么省事省錢怎么弄,要嚴格按照設計的要求做,否則出了事,你要負責任的。
作者:
lxh371578152888
時間:
2011-10-29 09:19
要嚴格按照設計的要求做,安全第一.
作者:
我不是小寶
時間:
2012-4-1 21:15
設備的工作壓力大于10公斤,當然不能用設計壓力是10公斤的法蘭啦
作者:
cyzlvbaobei
時間:
2012-4-2 19:02
不能聽客戶的。出了問題他一定會推到你身上