下面的問題想請教一下。我們現在往一個密封的箱體里充氣檢測氣密性,壓縮空氣初始的壓力是0.7MPA,檢測的壓力是0.05MPA ,我們現在是把壓力調成0.05MPA再往里充氣,箱體較大充氣時間較長,有沒有一種閥(小設備)讓剛開始充氣時以壓縮空氣初始壓力充氣當箱體壓力達到0.05MPA時停止充氣。3 z' b1 H" Z# ~, F* H( F. W8 H

作者: 曉昀    時間: 2018-9-14 16:41
你說的這個檢測和控制系統不是一個閥門能單獨完成的,既需要檢測箱體的瞬時壓力,還要能控制供氣壓力到達目標壓力時,立即切斷供氣壓力,且還要控制壓縮機停機。
& x0 d; {9 z4 O
! t3 W) {0 M  L# H用plc、壓力傳感器、電磁閥等搭建一個簡單的控制系統吧。
作者: 發霉的石頭    時間: 2018-9-14 21:36
在箱體上面接一個壓力控制器,在充氣管路上用一個電磁閥,用壓控來控制電磁閥開啟關閉就i是了
作者: 454141017    時間: 2018-9-15 08:41
沒有!0.7MPa與0.05MPa,相差也太大了,差距小一點的可以,譬如0.5MPa.。
作者: 17567410    時間: 2018-9-15 09:01
適合的壓力+緩沖罐
. S% P; J" o& X0 d6 |
作者: iseebb    時間: 2018-9-15 09:23
裝個比例減壓閥, 配合電子壓力表, 根據實時壓力, 調整進氣壓力, 最后達到需要的測試壓力.
作者: 制造商    時間: 2018-9-15 09:43
好像沒搞清楚壓力和流量的關系吧?
作者: ztc1026    時間: 2018-9-15 23:52
使用減壓閥調整到0.05MPa,氣源壓力即使是0.7兆帕,經過減壓閥,由于壓力是由負載決定的,被檢測的箱子氣體在未達到0.05兆帕前,減壓閥出口和箱體內壓力一致,當箱體內壓力達到所需要的0.05兆帕時,減壓閥出口壓力也會和箱體內壓力一致,即達到減壓閥調定壓力,不在向箱體內充氣,這樣可以嗎?+ Y- C! p4 _: g8 U/ }$ A: C% x

作者: 只有快樂    時間: 2018-9-16 16:50
在箱體上裝一個0.05的安全閥,到壓力了開始泄露,聽見漏氣聲就把進氣閥門關了就行,箱體里面繼續漏氣到不漏為止正好是0.05.
作者: wu__xy    時間: 2018-9-17 09:57
只有快樂 發表于 2018-9-16 16:50
# b& t& ?, a4 d8 ?5 _. r. x* Z) [- h+ D在箱體上裝一個0.05的安全閥,到壓力了開始泄露,聽見漏氣聲就把進氣閥門關了就行,箱體里面繼續漏氣到不漏 ...

* W; u: o: r# P/ x. p剛開始也是考慮傳感器,電磁閥。這個比較簡單,試試
作者: 只有快樂    時間: 2018-9-17 16:13
wu__xy 發表于 2018-9-17 09:57
/ Z' m" y2 m& P( k# T7 H剛開始也是考慮傳感器,電磁閥。這個比較簡單,試試
2 {- `6 e. w# P: d2 c9 b
要求不高的話還是機械的東西來的直接,不用搞這個復雜。2 S- V2 p, ^; g- v+ Q  j