作者: 大鍋幫幫我    時間: 2018-9-14 14:42
標題: 2個200smart系列PLC,替換產品
目前設備使用的是西門子200smart系列plc共2個,現在需要換掉這個plc換成1個,并增加伺服機構重新編程,輔助設計人員建議更換1200系列,但是目前公司只有300、400系列的plc能否更換,更換后原來的相關配件能用不。( _# c$ Z, z( L! R

作者: 丹楓911    時間: 2018-9-14 14:48
問問西門子的銷售,輸入輸出模塊能不能匹配,還有電源,我也不懂,你們庫房如果有富余的就都換成300系列的,400的就沒必要了,奢侈了。
作者: 大鍋幫幫我    時間: 2018-9-14 16:08
丹楓911 發表于 2018-9-14 14:48; P! k2 [$ s3 P* l
問問西門子的銷售,輸入輸出模塊能不能匹配,還有電源,我也不懂,你們庫房如果有富余的就都換成300系列的 ...
, I& a1 C: k; E2 N2 x& Z
反正有的是,能換就行,主要是只采購一個有點憂傷
作者: 曉昀    時間: 2018-9-14 21:32
將原來S7-200的控制器換成S7-300,那么程序得重新編寫,這兩個編程軟件環境是不一樣的。
, A+ _1 M" _, A0 _
$ B4 U8 G, t5 v) n' K+ t. mS7-1200和S7-300區別也比較大,它是介于S7-200 和S7-300之間的產品。用S7-300應該可以代替,但是有些浪費了,這是做比較復雜的系統的控制器。你的輔助設計人員給你的建議也沒錯,從經濟性和你的適用性上比較合適,可能也夠你的控制系統用。! I$ T$ u8 p* ]  b: Z) Z

' n. P8 G4 A- ^7 M7 ^# w/ Q8 d你先把要做的系統控制參數的點數統計下來,有多少數字量、有多少模擬量和你的控制要求整理出來,找西門子的客服去問,他們最了解他們的產品,能給你最專業的回答。交流過程中,你也能學到更多的知識。
作者: 權國福    時間: 2018-9-18 11:44
曉昀 發表于 2018-9-14 21:32
9 \5 t! l0 g7 e" h3 r/ ]將原來S7-200的控制器換成S7-300,那么程序得重新編寫,這兩個編程軟件環境是不一樣的。
$ V" G8 k  r* B  p4 f. [* Y5 R% M) O2 x" u
S7-1200和S7-30 ...
5 V' n7 ~( x! g
請問你的工作具體是什么???我看你既做結構設計,又做電器控制,還做采購,,有點懵,,,