久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 請教一個plc接線的問題 [打印本頁]

作者: quanzhixian    時間: 2018-9-9 22:18
標題: 請教一個plc接線的問題
s7-200 224xp 晶體管型
6 G4 P* \" P9 ~) }; J1 C; D: A) s2 w. [; s. r0 c6 ?2 U0 Q' I
1、最右面,輸出端需要接24V電壓,輸入端也有24V的輸出(不知道我理解的對不對)。是不是內部2個是聯通的,類似我畫的綠線。
$ C) i4 f9 \7 P7 Y  i2、輸入端的接線是不是像我畫的那樣連(x代表開關)
1 s0 `* W' c; P, c) F- _0 S& O: M3 u0 ]# t& k
6 T/ _+ Z8 p' V+ C
3、格外的問題。一個接線端需要接好幾根線,就比較擁擠了(一大堆線都壓在一個螺絲上),現場都是怎么接的,或者有什么接線器什么的1 n3 ^3 n% w8 n* ]
4、PLC s7-200 為什么會有空點,就是在 1.1 右邊的那個,是什么意思
: E' `3 I( f! b0 g% X/ D$ F9 N
作者: 277741987    時間: 2018-9-10 07:37
輸入24VDC是PLC的供電電源,輸出PLC可以作為連接PLC傳感器的電源,一般不用,容量有點小。你畫的X是PLC的輸出端,怎么會有開關量?先搞明白輸出輸入吧。接線記得有短接端子排,并不是那么多線壓在一個端子上的。
作者: quanzhixian    時間: 2018-9-10 08:00
277741987 發表于 2018-9-10 07:37, p! n# B# M, ^3 Q/ O9 B
輸入24VDC是PLC的供電電源,輸出PLC可以作為連接PLC傳感器的電源,一般不用,容量有點小。你畫的X是PLC的輸 ...
: j, N+ ~9 G3 `, ]. L# u) j
我畫的x明明是在輸入端的
4 ]' D. o3 t" ]
作者: LIUYASHAN    時間: 2018-9-10 08:32
PLC電源在輸入端一般有24V,220v等。輸出端提供的DC24V,肯定來自于PLC電源,至于怎么連接不重要,要不有個變壓或者直接連接,也很少使用,除非小型低功率的設備可以使用,很方便
作者: keyman    時間: 2018-9-10 12:10
別太糾結,能用就好,無關的東西最好可以心眼大一點把他忽略掉,因為你只是使用它而已。慢慢的自然就懂了。有些或許僅僅是習慣,有些是pcb板的設計要求,作為工程師抓住核心問題才是最重要的。
& `0 S- b% A+ E' w5 H# S, I) q




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5