wayyhlp 發表于 2018-8-27 23:08
法蘭孔沒有跨中布置?
threetigher 發表于 2018-8-28 07:28
每個標號能給出來么?
3983596 發表于 2018-8-28 07:37
法蘭距離三通太近,螺栓擰緊沒有空間
灰太狼烤喜羊羊 發表于 2018-8-28 07:51
該不是少了一個法蘭吧
3983596 發表于 2018-8-28 07:49
不是在上面位置角度比劃好,點焊幾點,取下來焊死的嗎
默笑滄海 發表于 2018-8-28 07:57
紅線引出的法蘭沒有繪制配對法蘭?還是法蘭沒有繪制螺栓孔?要是這兩樣都不是,我也不知道了
曉昀 發表于 2018-8-28 07:43
不是。扳手空間沒有問題。
菜雞攻城獅 發表于 2018-8-28 08:20
彎管位置不對
zyj870802 發表于 2018-8-28 08:53
我認為問題就在3個法蘭和彎頭三通這里,會出現法蘭安裝孔對不上或擰緊后法蘭方向和圖示不一致,或是三個法 ...
threetigher 發表于 2018-8-28 08:37
對管件不熟。
這不是對焊法蘭么?
大峰Q 發表于 2018-8-28 09:04
樓主故意標234的尺寸,說明那有問題。那就是折彎角折不出來嘛?
魚兒雷 發表于 2018-8-28 09:08
彎管和三通之間需要焊接過渡?
杜訊dd 發表于 2018-8-28 10:14
閥打不開的
Vincent_Hsu 發表于 2018-8-28 09:35
平焊法蘭不允許直接與三通、彎頭等管件焊接,需要加直管段。
Vincent_Hsu 發表于 2018-8-28 09:35
平焊法蘭不允許直接與三通、彎頭等管件焊接,需要加直管段。
Vincent_Hsu 發表于 2018-8-28 09:35
平焊法蘭不允許直接與三通、彎頭等管件焊接,需要加直管段。
絕對01度 發表于 2018-8-28 10:38
大俠,我不懂焊接,但是我想問一下為什么平焊法蘭不能與這些焊接,需要加直管,因為在我這個外行人看來不 ...
方賢東 發表于 2018-8-28 11:09
容易產生應力集中,降低管道系統的壓力級別,不安全。彎頭在制造的時候那部分應力大,焊接的時候熱影響區 ...
UCHIHASASUKE 發表于 2018-8-28 11:56
234尺寸標錯位置,應該在法蘭面,不在端面
靜待瓜熟 發表于 2018-8-28 11:14
,這也原因應該。
絕對01度 發表于 2018-8-28 11:16
我也搜過,但是彎頭跟直管焊接不也一樣嗎,是哪里不同導致的。
qf911 發表于 2018-8-28 11:25
這說明你們公司標準都沒有啊,工程師一定要熟讀相關標準
GB-50316-2000 工業金屬管道設計規范(2008年版)
...
E米陽光 發表于 2018-8-28 11:27
不懂為什么平焊法蘭不能與彎頭或三通直接焊接,直接焊接與加了直管段再焊接有什么區別么?滿足尺寸控制的情 ...
yangkr 發表于 2018-8-28 12:51
法蘭不統一,兩種法蘭
3983596 發表于 2018-8-28 13:17
典型的標準黨
454141017 發表于 2018-8-28 18:29
法蘭的四個孔呢,沒有,還是沒畫?
曉昀 發表于 2018-8-28 19:52
沒有畫,這個不是問題。問題出在法蘭類型和管件的連接上。
454141017 發表于 2018-8-28 20:19
有必要加一段軟管,4寸以上,高度500以上,價格貴。
gcjy2305 發表于 2018-8-28 21:25
這是用于什么哪方面額管道傳輸?對于連接口的密封等級有沒有什么要求的?直接鋼性連接嗎?
曉昀 發表于 2018-8-28 21:37
壓力管道,油氣儲運,燃氣管道,工業管道,工藝管道,由管道等級控制。
gcjy2305 發表于 2018-8-28 21:45
要我說這圖紙 從我的認知角度來看也有問題
1、零配件的材質沒有說明;
2、焊接工藝要求沒有說明;
曉昀 發表于 2018-8-28 20:33
不是軟管,是鋼管。由法蘭的類型決定了,必須做一段直管段,才能與彎頭焊接。
灰太狼烤喜羊羊 發表于 2018-8-29 13:56
彎頭尺寸不合適,焊接時需要割掉一部分?
kimchin 發表于 2018-8-29 22:33
三通處彎管與直管無法焊接,或者是操作很麻煩,樓主我說的對不?
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |