標題: CPU222與485用Modbus通信中的問題 [打印本頁]

作者: ntplc2017    時間: 2018-8-3 14:29
標題: CPU222與485用Modbus通信中的問題
現有一款PLC,S7-200CPU222,只有一個RS485口,請問這款PLC能不能支持Modbus通信(在不擴展外部模塊的前提下)?我嘗試用這款PLC做Modbus從站,用PPI電纜通過RS485口下載程序,完成后,拔掉點看線,將通訊口與Modbus主站相連,最后出現:Modbus從站協議錯誤代碼(如下方圖十中所示)請問如何解決這個問題,還是說其不支持Modbus通信?
(, 下載次數: 69)

3 N5 L9 O9 u6 e$ C1 ]8 P
作者: 遠祥    時間: 2018-8-4 08:43
西門子cpu222可以做modbus主站 數據通信術語,指在基本方式鏈路控制中,在接到一個請求后,保證將數據傳送到一個或多個從站去的數據站。在某給定時刻,一條數據鏈路上只能有一個主站。
作者: 曉昀    時間: 2018-8-4 14:55
先檢查你的S7-200的版本號是否滿足要求?& b. T* I& U6 C2 U

4 F0 J. M9 ^* {7 Q( L2 X/ l" A$ c" o3 L1 i8 Q( p  M
Modbus RTU 主站庫對 CPU 的版本是否有要求,為什么編譯例子程序時,會遇到 4 個錯誤?5 p" G1 S6 z) q/ `" S

3 b" K' J( O2 c) @  C1 \* WModbus RTU 主站庫對 CPU 的版本確實有要求,CPU 的版本必須為 2.00 或者 2.01(即訂貨號為6ES721*-***23-0BA*),1.22 版本之前(包括 1.22 版本)的 S7-200 CPU 不支持。, O6 \9 T7 f' k7 u3 u5 `

作者: 曉昀    時間: 2018-8-4 14:56
Modbus 指令庫啟動后,如何通過同一個通信端口進行 CPU 監控?
# Z# o9 A* c1 j) W, J/ V
( a3 l5 q0 S7 f1 N# RModbus 指令庫使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通訊口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 編程通信監控。如果通信口都已經被占用,可以考慮:
, ?! y/ b& a4 b- P# g5 @
; ?3 _8 U. [  ~  q2 O3 A加一個通信模塊(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)擴展出一個編程通信口 / M, X- g# F) m; i
中止自由口模式,可以將 CPU 上的模式開關從 RUN 撥到 STOP;或者保持處于 RUN 狀態,用程序停止指令庫的 Modbus 模式。
作者: threetigher    時間: 2018-8-4 20:57
曉昀 發表于 2018-8-4 14:56
0 C) b$ S" N$ U- \( t/ i! H/ hModbus 指令庫啟動后,如何通過同一個通信端口進行 CPU 監控?
9 {: H: X8 n8 @1 [4 H% x
% ]  x/ |" n; P3 D; PModbus 指令庫使用的是 CPU 的自由口通信 ...

/ g# {( \9 m+ K1 [- G5 p; x大俠還精通電控PLC啊,佩服!0 g0 c& D3 @( d0 w/ \, m1 W1 `

作者: 曉昀    時間: 2018-8-4 21:30
threetigher 發表于 2018-8-4 20:57
" p3 g$ U6 {. S9 D大俠還精通電控PLC啊,佩服!

2 W: r- y3 ^( [; c  a3 P. C佩服有點過度了,這部分內容我現在不做具體工作了,也談不上熟悉了,更談不上精通,沒有天天玩這個的人懂得多。大的方面知道點,現在也比較懶。- |. y3 \9 X$ v) k. L

作者: ntplc2017    時間: 2018-8-17 17:39
謝謝各位大神的回答