久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 求教電氣控制柜散熱問題 [打印本頁]

作者: 展翅翱翔with    時間: 2018-7-10 22:15
標題: 求教電氣控制柜散熱問題
目前我公司多采用軸流風機,然后在柜門加散熱孔,左邊進風,右邊出風的方式,這種方式比較傳統,機柜高度2000mm,深800mm,寬600mm,總重量183.5kg
5 V: Z. Y  X! i, W但是這種方式我感覺有些問題:
/ I1 \* [  c8 w3 B4 }軸流風機在襯柱中間部位,能吹到上半部分的電器件,最底層是個大型變壓器,有130kg重,45kw,底層變壓器散熱就靠兩側柜門的散熱孔,我很質疑這種散熱方式,因為下邊不是強迫風冷,能進多少風?工作環境在醫院# `' b$ o$ [/ K1 l5 x. p' J; x
我查資料了解到有一種叫散熱管的東西,可否用它取代軸流風機散熱方式,特別針對我們公司這種機柜,謝謝!
作者: 未來第一站    時間: 2018-7-10 23:22
1.用散熱管那就和風機散熱散熱方式完全變了,用散熱管整個的配置要變了。
0 f% T6 l5 p6 b3 Q4 C$ E2.軸流風機的強制風冷適合開放環境也,噪音、粉塵工作環境在醫院.略顯粗糙。/ ~+ q4 T  ^5 K) K3 o9 m
3.散熱還是要根據你的箱子算單位的熱交換量。! I3 O( b# _  e! t  V
4.用在醫院還是選專業的電柜制冷空調吧.
作者: 曉昀    時間: 2018-7-11 06:50
說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,上部一側裝軸流風機。電控柜在整機的電控室內,電控室內裝1P冷暖空調。工況條件:我們的設備屬于移動式設備,長時間在野外工作。
作者: 展翅翱翔with    時間: 2018-7-11 08:05
曉昀 發表于 2018-7-11 06:50! I/ s) Z- h4 [4 \
說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,上部一側裝 ...

9 y( }& O, w; `2 d1 p8 M; B如果加什么空調的話,成本會不會很高看了
2 D  a; I' h5 T& m$ n) ^# B
作者: ruanmingqin0220    時間: 2018-7-11 08:12
醫院,數據中心這類場所一般都有大型的水冷螺桿式或特種空調,電柜散熱按照常規做好了,除非客戶有特殊要求
作者: 曉昀    時間: 2018-7-11 08:32
展翅翱翔with 發表于 2018-7-11 08:05; H2 Q& @% g8 V
如果加什么空調的話,成本會不會很高看了
0 a* O2 J$ k* z' r# X4 u
空調也是家用的普通空調,不是工業用空調。! v5 K! k3 a9 P( A

作者: 小穎寶    時間: 2018-7-25 21:39
謝謝分享- ?( \; _) P& v# N$ U

作者: 小穎寶    時間: 2018-7-25 23:08
666666, W" N) m5 p8 P  K% J. L

作者: chenyy19    時間: 2018-10-19 22:29
都是大神啊




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5