久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 方通焊接機架結構設計問題 [打印本頁]

作者: 滅嘎嘎    時間: 2018-7-6 17:27
標題: 方通焊接機架結構設計問題
有臺設備尺寸1500x800,需要用方通焊接的機架,機架上放置平板,平板上安裝各種結構件,設計機架時看到有下面圖片(圖片來源百度)上兩種結構,前者是平板直接安裝在機架上,后者是機架上焊接有墊塊,平板安裝在墊塊上。現在疑惑的是:對于前者平板直接安裝在焊接的方通上,焊接后機架存在變形,平板通過螺釘安裝的時候是不是要么機架要么平板會被拉變形(看誰的剛性差),所以只適合對平板精度要求不高的地方?另外這種結構的螺紋孔直接開在方通上,是不是要選擇壁厚比較厚的才行?后者機架上焊有墊塊,焊后整體經過機加工,墊塊在一個平面上,平板安裝時變形很小,但是平板和機架之間存在明顯的縫隙,不太美觀,那種做的很美觀,看不到縫隙的設備是不是在這種結構外面再圍了一層外觀件結構?另外,一般設備的電控部分都在機架內部,這里有這么大的縫隙也有進異物的風險,是不是需要在機架上部(平板下面)裝上封板?不知道自己理解的可對,希望做過類似結構的壇友指點一下迷津,謝謝! (, 下載次數: 306) (, 下載次數: 258)

作者: 七曜神權    時間: 2018-7-6 18:04
接觸到的基本上還是第二機架上加焊個板的設備比較多,設備基本都是防塵車間,所以這個縫隙也不要緊。
第一個臺板貼死的,它有的設備是把鋼板焊在了側邊,也不是說用了厚的方通。
作者: 海角一棵樹    時間: 2018-7-6 18:21
方管 焊接好了后  ,臺板用厚的板20 以上的 ,鋼板本體的鋼性也在非檢測內設備上也夠用了  ,
作者: 未來第一站    時間: 2018-7-6 21:09
第一種可以用型材的角撐用螺釘從里面固定。
作者: 曉昀    時間: 2018-7-6 21:40
第二種結構比較好,墊塊焊后再加工能保證平板安裝的平面度,消除了機架焊接產生的變形。
作者: 冷月梧桐    時間: 2018-7-6 22:13
同樣的疑惑,現在用的都是第二種焊接方式,然后第二種的墊板都是沒有加工的,條件差,墊板高低不平。后期考慮第一種試試
作者: 愛吃的小魚魚魚    時間: 2018-7-7 07:52
第二種好一點,方鋼墊塊焊好后直接銑一刀,保證平面度,再安裝工作底板
作者: 陳志勇_Xyaqp    時間: 2018-7-7 09:28
冷月梧桐 發表于 2018-7-6 22:13
同樣的疑惑,現在用的都是第二種焊接方式,然后第二種的墊板都是沒有加工的,條件差,墊板高低不平。后期考 ...

一般都會焊接好后,經龍門銑,使所有墊塊共面,

作者: 滅嘎嘎    時間: 2018-7-7 11:06
冷月梧桐 發表于 2018-7-6 22:13
同樣的疑惑,現在用的都是第二種焊接方式,然后第二種的墊板都是沒有加工的,條件差,墊板高低不平。后期考 ...

第一種架子也會高低不平,第二種還可以上龍門銑把所有墊塊銑成一個平面

作者: 滅嘎嘎    時間: 2018-7-7 11:09
七曜神權 發表于 2018-7-6 18:04
接觸到的基本上還是第二機架上加焊個板的設備比較多,設備基本都是防塵車間,所以這個縫隙也不要緊。
第一 ...

謝謝!請問一般用的時候第二種結構還需要在機架頂部(平板下面)設計一層蓋板之類的防護一下嗎?

作者: 滅嘎嘎    時間: 2018-7-7 11:11
未來第一站 發表于 2018-7-6 21:09
第一種可以用型材的角撐用螺釘從里面固定。

謝謝!角撐焊接在方通側面,然后角撐另一面上帶螺紋孔是吧

作者: 滅嘎嘎    時間: 2018-7-7 11:16
海角一棵樹 發表于 2018-7-6 18:21
方管 焊接好了后  ,臺板用厚的板20 以上的 ,鋼板本體的鋼性也在非檢測內設備上也夠用了  ,

謝謝!這樣如果方通機架焊的比較差(小作坊),比如有一個角凹下去幾毫米,裝臺板的時候靠螺釘把機架這個角給拉起來?還是墊東西在下面?
作者: 滅嘎嘎    時間: 2018-7-7 11:18
陳志勇_Xyaqp 發表于 2018-7-7 09:28
一般都會焊接好后,經龍門銑,使所有墊塊共面,

謝謝!請教下機架頂部一般要不要再做蓋板?不做的話有縫隙,有可能會進東西;做的話機架上就是臺板,感覺又有點多余,好糾結

作者: 陳志勇_Xyaqp    時間: 2018-7-7 11:49
滅嘎嘎 發表于 2018-7-7 11:18
謝謝!請教下機架頂部一般要不要再做蓋板?不做的話有縫隙,有可能會進東西;做的話機架上就是臺板,感覺 ...

就是你那個門板不鑲進去,加大與大板并平

作者: 七曜神權    時間: 2018-7-7 12:17
滅嘎嘎 發表于 2018-7-7 11:09
謝謝!請問一般用的時候第二種結構還需要在機架頂部(平板下面)設計一層蓋板之類的防護一下嗎?

結合車間使用情況吧,一般這種設備的車間都很干凈,不需要再加什么的,實在要加可以加焊個板或者里面的關鍵器件再封個盒。

作者: rogic    時間: 2018-7-7 16:37
還有第三種,就是在第二種機架加焊墊塊,縫隙用封條加焊
作者: z424385518    時間: 2021-11-2 10:21
加油




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5