國產兼容s7-200plc和ABB510變頻器怎么實現DP通訊,實現監視電機運行狀態
[打印本頁]
作者:
ntplc2017
時間:
2018-7-4 14:30
標題:
國產兼容s7-200plc和ABB510變頻器怎么實現DP通訊,實現監視電機運行狀態
作者:
ntplc2017
時間:
2018-7-5 15:31
耐特s7-200 同abb510不能走DP通信,只能走modbus通信, 硬件也是走485通信, 將ABB變頻器設置在modbus工作模式, PLC部分寫MODBUS主站程序,調用modbus庫指令就行。