空調制冷用的紫銅軟管能耐5%的氫氧化鈉溶液嗎
[打印本頁]
作者:
wanghai210
時間:
2018-6-12 16:38
標題:
空調制冷用的紫銅軟管能耐5%的氫氧化鈉溶液嗎
本帖最后由 wanghai210 于 2018-6-12 16:40 編輯
' S. L g; i1 H1 o" J& h$ y S' L$ b2 G
5 e8 ?, ~6 T5 v/ n
各位大俠:
8 \: v- T$ f! l: q: T
請問空調制冷用的紫銅軟管能耐5%的氫氧化鈉溶液嗎,長期放在溶液里面可以嗎。
7 I% J3 ]6 C) K0 b' O, o
就是給5%的氫氧化鈉溶液冷卻,使它保持23度,我想外面加個制冷機組,直接接紫銅管盤到箱體里面。不知道能被腐蝕不?謝謝各位。
) W2 x; c5 T& L
作者:
1115432780
時間:
2018-6-12 16:44
有化學品冷卻管吧。。。要是工廠大,有冷確塔,可以看看結構覺得
作者:
811359242
時間:
2018-6-12 17:02
銅與堿是不反應的,就是會與空氣中的氧氣、二氧化碳和水蒸氣生成銅綠,就是銅生銹了,與氫氧化鈉關系不大
作者:
魍者歸來
時間:
2018-6-12 17:25
如果做水系統的,可以用塑料材質的盤管
作者:
遠祥
時間:
2018-6-12 19:18
銅管完全沒問題的,之前我們做過500個小時的腐蝕試驗。
作者:
曉昀
時間:
2018-6-12 21:44
紫銅是單質銅純度大約99%以上,銅與堿液不反應。如果做設備盤管不放心,最好的辦法是做試驗。
作者:
xuzhuodage
時間:
2018-6-13 08:39
這應該是高中的化學常識問題! 樓主高中光顧著玩拳皇了吧
作者:
wanghai210
時間:
2018-6-13 11:40
謝謝各位,我就用紫銅管吧。