各位前輩們好,

請教一個氣動回路問題。如下圖,中壓型的3位5通閥控制無桿氣缸前進(左邊電磁鐵)和后退(右邊電磁鐵)。問題是每次系統開機后,第一次氣缸前進的動作總是非???,有一定的操作危險。氣缸回來后,到了第二次前進時反而沒有這樣的現象了,前進很平穩。

百思不得其解,求教論壇各位大神。非常感謝!

(, 下載次數: 37)

作者: 1990121088    時間: 2018-6-7 17:13
過于快速其實是氣缸漏氣造成的,氣缸排氣側壓力非常小,進氣側壓力突然增大,排氣節流閥的作用都不會明顯。
作者: 景俊華    時間: 2018-6-7 17:15
1990121088 發表于 2018-6-7 17:13
過于快速其實是氣缸漏氣造成的,氣缸排氣側壓力非常小,進氣側壓力突然增大,排氣節流閥的作用都不會明顯。

每天開機總是第一下太快,后面都很正常,這個就不明白了。如果有泄漏應該一直會有問題才對???

作者: 按時打卡上課了    時間: 2018-6-7 17:16
系統啟動時,氣缸是否處于中位
作者: 景俊華    時間: 2018-6-7 17:17
按時打卡上課了 發表于 2018-6-7 17:16
系統啟動時,氣缸是否處于中位

不是在中位,是在最左側。

作者: 1990121088    時間: 2018-6-7 17:18
景俊華 發表于 2018-6-7 17:15
每天開機總是第一下太快,后面都很正常,這個就不明白了。如果有泄漏應該一直會有問題才對啊?

緩慢泄露,停機時間久了,壓力泄完了才會出現這種情況,如果停機3-5分鐘,一般不會出現這個問題,不信你去試試。

作者: 掛726面    時間: 2018-6-7 17:24
設備停了后氣缸里面的氣慢慢漏了,下一次開機后一邊有壓力另一邊沒有,所以一個開始動的時候嗖的一下過去了,再走兩側都有氣的就不會出現這個情況了,把電磁閥到氣缸全纏上生料帶在打上螺紋膠可勁的擰緊,再檢查不出來哪里漏氣就在兩側加油壓緩沖器
作者: 按時打卡上課了    時間: 2018-6-7 17:26
系統開啟時在最左側的話,由于右側氣缸泄漏,導致壓力較小,開啟后,左側氣缸氣壓突然增大,致使第一次行程速度較快
作者: wpwp    時間: 2018-6-7 17:30
這種現象不是氣缸固有的嗎?


作者: 機械制鳥    時間: 2018-6-7 17:36
節流閥圖片是進氣節流的,換成排氣節流閥試試?
作者: hoverin    時間: 2018-6-7 17:37
中位機能為什么通氣?氣動調速應該進氣調速還是排氣調速?
作者: 小胖1011034101    時間: 2018-6-7 18:01
把節流閥換成先導式的
作者: 一尾錦鯉    時間: 2018-6-7 19:29
這是因為開機時,氣壓突然增大,氣管內空氣壓迫導致排氣節流閥泄壓延時的緣故,氣路越長會越明顯,你可以在氣缸的接頭處裝兩個保壓閥。
作者: 曉昀    時間: 2018-6-7 21:11
氣路這樣改下行不行?讓排氣回路有一定的背壓
作者: 山高wo為峰    時間: 2018-6-7 21:27
不知道你這個氣缸前面是推的什么東西
作者: 景俊華    時間: 2018-6-7 21:38
推的是一排罐頭食品的金屬蓋子

作者: hcczcc@qq.com    時間: 2018-6-8 08:52
裝一個慢啟閥。
作者: E米陽光    時間: 2018-6-8 09:03
不改氣路,不更換節流閥的情況下(啥都不換的情況下),每次開機后第一次使用先讓換向閥 線包12通電下,或手動按下換向閥上的按鈕也行,反正意思就是每回第一次使用時先讓氣路往右邊先走一下,當然此時氣缸不會有任何動作,然后再正常使用,保證氣缸第一次運作時不再非??焖俚那吧?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: wangyan43    時間: 2018-6-8 09:33
機械制鳥 發表于 2018-6-7 17:36
節流閥圖片是進氣節流的,換成排氣節流閥試試?

同意這個觀點,還有就是再檢查下是否有漏氣點,注意密封。

作者: 麥田守望者bj    時間: 2018-6-8 09:43
換向閥中位為啥是連通的,而不是中位封閉的?
作者: 沉郁話    時間: 2018-6-8 09:45
因為是中壓電磁閥,未通電時應當是處于中間位,氣缸腔體兩側同時有背壓,處于平衡狀態;但是當突然通電時,電磁閥進行通電到左側位置,則腔體左側突然注入壓縮氣體,而右側腔體突然通向大氣壓,形成巨大的氣壓差,所以氣缸第一次運行時,速度特別快;將左側節流閥調小,使進氣略慢一點,右側氣路節流閥改為排氣節流閥,同時調小一些,使排氣略慢一點,應該會好一些
作者: 702736    時間: 2018-6-8 10:12
沉郁話 發表于 2018-6-8 09:45
因為是中壓電磁閥,未通電時應當是處于中間位,氣缸腔體兩側同時有背壓,處于平衡狀態;但是當突然通電時, ...

有道理!
但修改方法應再看看樓主的整體氣路圖。稍調小估計還不夠

作者: 機械合成    時間: 2018-6-8 11:06
運動前先反向通氣
作者: 軒然紅君123    時間: 2018-6-8 11:14
機械制鳥 發表于 2018-6-7 17:36
節流閥圖片是進氣節流的,換成排氣節流閥試試?

一般都是用排氣節流,排氣節流可以使氣缸速度運動平穩

作者: 軒然紅君123    時間: 2018-6-8 15:09
樓主,等的結果。記得跟我們分享下
作者: tramp_NTOKw    時間: 2018-6-8 15:17
樓主的圖畫錯了,畫成進氣節流了。以前高工同事也遇到過這個問題,跟氣缸漏氣沒關系,說是因為排氣節流閥的問題,后來換成進氣節流閥了。之前一直困擾著我,我自己拿些氣缸和節流閥去試,也試不出個效果,最后不了了之。
作者: tramp_NTOKw    時間: 2018-6-8 15:27
曉昀 發表于 2018-6-7 21:11
氣路這樣改下行不行?讓排氣回路有一定的背壓

這方法可以喲

作者: 只有快樂    時間: 2018-6-8 17:57
氣動泄露很難避免,在氣缸上裝上保壓閥可以試試。
作者: yinzengguang    時間: 2018-6-9 12:34
很多人沒有明白樓主的意思
從無桿氣缸的特性考慮下,不點破
作者: 馬飛_i78y5    時間: 2018-6-9 22:14
總氣源加一個軟啟動,就可以解決這問題
作者: 修羅qwq    時間: 2018-6-10 11:16
更換成排氣節流,支路進氣口增加軟啟動閥會不會好點