久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 繼電器接觸器控制問題---請教 [打印本頁]

作者: mu_xiaaaa    時間: 2008-6-5 19:39
標題: 繼電器接觸器控制問題---請教
運料小車三個,控制電路有按鈕三個,分別為開,回,停止." L7 T" D/ O, y  g. I" M0 i
開按鈕小車按照123順序間隔10秒啟動,小車裝有限位開關,到位后123小車連在一起,按回按鈕小車需要321順序啟動,也是間隔10秒.  |! x8 A( C4 P: A: a8 g# x/ E6 z
請問如何用繼電器和接觸器實現按回按鈕時321反順序啟動.
作者: 我的微笑    時間: 2008-6-15 21:03
要PLC 控制的嗎,可以給你
作者: 黃一鈁    時間: 2008-6-16 11:26
樓主,你提的這個是PLC應用的經典例題,不過很多PLC的參考書上都有的!
作者: cmx    時間: 2008-6-16 19:38
這個用接觸器+延時頭+限位開關也容易實現。
作者: mu_xiaaaa    時間: 2008-7-7 10:12
因為是新手大家見諒,問個弱弱的問題,用PLC控制,如果控制設備啟動的接觸器不能直接連線到PLC上,只連到電源線上,那么采用什么方法控制那?我看到外國的一個設備是裝了個電路板,是接受脈沖信號嗎?實在頭昏。
作者: 黃一鈁    時間: 2008-7-7 18:09
回樓上的兄弟,因為PLC的每個輸出點只能帶200mA的電流,所以PLC的輸出點無法直接帶動接觸器。但是你可以用PLC的輸出帶一個小的電磁繼電器(如HH54P),然后利用此電磁繼電器的常開觸點去帶動接觸器!z至于你提到的電路板,請你把照片發上來,我們才好分析!
作者: 聰明的笨蛋    時間: 2008-7-7 21:00
樓上是不是指使用中間繼電器啊?
作者: 黃一鈁    時間: 2008-7-8 13:34
回樓上的兄弟,是的。小的電磁式中間繼電器線圈電路較小,容易驅動。觸點可以帶10A左右的負載呢!
作者: mu_xiaaaa    時間: 2008-7-8 17:06
感謝各位的幫助,每個設備上裝有一個圖片上所示電路板和一個直流電機,PLC是三菱的MELSEC。
2 M- S- [/ p5 R設備上的電機可以按順序運行,也可以單獨運行。( _2 y5 T$ `$ o- D" X
我就是搞不清楚PLC是怎么通過就一根電線控制設備的。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5