久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 泵站電機檢測是否燒毀 [打印本頁]

作者: 只有快樂    時間: 2018-4-29 11:31
標題: 泵站電機檢測是否燒毀
本帖最后由 只有快樂 于 2018-4-29 11:33 編輯

      液壓系統的泵站很多采用三相交流電機驅動,我最近遇到幾次電機燒壞的情況。在維修之前我們首先要對定子線圈檢查一下,判斷一下損壞情況。那么用萬用表快速檢測電機情況呢?

      先來看一下電機的結構。


(, 下載次數: 12)

      我修的是這種常見的鼠籠式轉子三相電機。定子由殼體和電線繞組,三相繞組是異步電動機的電路部分,在異步電動機的運行中起著很重要的作用,是把電能轉換為機械能的關鍵部件。定子三相繞組的結構是對稱的,一般有六個出線端U1、U2、V1、V2、W1、W2,置于機座外側的接線盒內,根據需要接成星形(Y)或三角形(△)。
(, 下載次數: 10)

      電動機銘牌上有規定的星形聯結和三角形聯結,我國3kW及以下電動機采用星形聯結,4kW及以上電動機采用三角形聯結。
      有的電機銘牌上寫著:220/380V 接法 Y/△。說明該電機有兩種接線方式適應兩種不同電壓,Y對應220V,△對應380V。不能接錯,否則會造成電機不能啟動或燒毀。
Y/△接好以后的圖示:
(, 下載次數: 12) (, 下載次數: 14)
      了解了原理以后我們來實戰,正常的電機三相繞組之間的電阻是平衡的,因此快速檢測電機是否燒毀的方法如下:
    1.萬用表兩兩檢測A-B,B-C,A-C之間電阻值,正常應該三相數值接近,一般在10歐姆以下,電機功率越大阻值越小。如果有一組阻值沒有或很大如幾十千歐以上,則說明燒斷了;如果為0或極小則說明短路了。
    2.檢測A-地線,B-地線,C-地線的阻值,(圖片上地線未畫出)正常絕緣阻值不能小于0.5M歐。如有異常就要檢查是否短路。

作者: 只有快樂    時間: 2018-5-2 18:29
為自己點贊!
作者: krazy18    時間: 2018-5-4 08:23
寫的很詳細,一看就懂。。。
作者: 速速223    時間: 2018-5-4 15:01
點贊