家里老房子適不適合安裝帶漏電保護的空氣開關?
[打印本頁]
作者:
yangjunjie2
時間:
2018-2-5 09:32
標題:
家里老房子適不適合安裝帶漏電保護的空氣開關?
老房子,用的是刀閘開關上面寫的16A,刀閘開關上安裝的保險絲直徑記不住了,反正就是我家大概有3500w左右就燒斷。因為老房子沒有地線,而且以前金屬的電冰箱發生過漏電現象,所以我想更換現在的帶漏電保護的空氣開關?
o$ ^5 {# I- g. R5 J- b& U
. l- f, E1 w" n" T V" n& ]8 M; A( l
某寶推薦的2p16A,我按3500w算也差不多16*220
1 R# D9 `4 M2 k% d* M9 t
) R2 c* D1 \3 H m
我百度了下帶漏電功能的原理,進入的電流和流出的電流不等的時候就會跳閘
' R/ T$ k( a- S/ z
' K& }( W, x/ j* h- V( E% h% A
帶是百度還有不同意見認為老房子不適合安裝這個“老樓的確有線路接線方式不適合安裝漏電保護器開關的情況存在,主要是公用零線的問題。”,這個大家怎么看,我適合安裝這個么?會不會不該跳的時候跳,該跳的時候不跳。
6 k2 @3 z$ k' d5 F4 w# `
作者:
曉昀
時間:
2018-2-5 09:51
前幾年陪孩子在市里上學,租的房子,入戶閘刀經常燒保險,有時半夜起來打手電筒換保險,大前年冬天臘八那天早晨起的特別早,準備做臘八粥,突然斷電,保險燒了。燒保險是常事,后來干脆買了一卷保險。前年剛入夏,入戶閘刀的接觸片直接燒斷了,閘刀沒法用了。去買了個空氣開關關上了,直到去年搬家,一直沒出過問題。
( L* R5 x* l" x$ J
9 {2 g3 x l9 Z/ z5 _- K& [4 r
樓主還是先問問小區物業或者電力部門。我當時換之前去問了電工。
作者:
蘇州裝配工
時間:
2018-2-5 10:13
公用零線 是不是 TNC意思,如果是的話,這樣保護接零情況下漏保會拒動
/ B0 W, b6 Y1 a
線路老化破皮是誤動
- E( p) A; v: r* q6 ?
作者:
lee0925
時間:
2018-2-5 11:20
可以,改啊
$ u# D- w( K7 F j: f1 {
作者:
夢寒
時間:
2018-2-5 11:42
接完試下唄,零火一碰,看看跳閘不
作者:
韓寒11
時間:
2018-2-5 13:18
我家老房子用的就是空氣開關,沒有問題的
作者:
只有快樂
時間:
2018-2-5 14:12
專業的事讓專業的人來吧,自己下手再出差錯
作者:
軍CSJ
時間:
2018-2-11 13:21
夢寒 發表于 2018-2-5 11:42
: L; A J$ m. A) t* H7 ]; L3 N# ~
接完試下唄,零火一碰,看看跳閘不
" e' [7 L' n8 I1 H5 S7 Q: a" ?
一看你就不懂,漏點保護器短路不跳!空氣開關才跳閘!
- k' V, L- ~8 k- A, m/ R
作者:
軍CSJ
時間:
2018-2-11 13:26
如果自己家的老房子,最好買個空氣開關+漏保,對于你擔心的地線問題,自己買根角鋼打地下吧,深度大于2米應該就可以了,這個有標準的,你可以查一下,然后把家里插座地線連接上。
作者:
大漠孤煙DM
時間:
2018-2-12 17:43
可以,空氣開關加漏保
作者:
tllxwx
時間:
2018-2-22 15:06
漏電保護開關無論新舊房最好都安裝。這個可以保護用電的安全,防止觸電發生。用記總負載3500W可以選用16A-25A漏電保護開關個人使用可以選擇DZ47LE32-16/1+N(2P) 或DZ47LE32-25/1+N(2P)
作者:
海浪1978
時間:
2018-3-1 20:31
沒問題的,我老家就改了,很好用
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)